带翼墙剪力墙轴压比计算
qyx2005
qyx2005 Lv.4
2014年07月23日 16:42:18
只看楼主

请问带翼墙剪力墙计算轴压比的时候,面积A是否包括翼墙面积?出处有规范依据吗?注:此翼墙为有效翼墙。

请问带翼墙剪力墙计算轴压比的时候,面积A是否包括翼墙面积?出处有规范依据吗?注:此翼墙为有效翼墙。
免费打赏
qyx2005
2014年07月23日 16:45:51
2楼
另外,判定带翼墙剪力墙类型(即计算剪力墙高厚比)时,墙肢和翼墙均要验算吗?如果两个验算出来一个是普通剪力墙,一个是短肢剪力墙,那要怎么判定剪力墙的类型呢?
以上疑问是看11年二注题36时的疑问,请高手解惑吧。
回复
ccmw2000
2014年07月23日 17:30:22
3楼
你没做过高层剪力墙结构设计吧
回复
qyx2005
2014年07月23日 18:57:40
4楼
没有做过,所以考试比较难呀。。
回复
ccmw2000
2014年07月24日 07:51:16
5楼
有翼墙的,只要一个方向满足非短枝,则不是短枝墙

回复
qyx2005
2014年07月25日 07:35:31
6楼
感谢楼上回答,但是老朱真题解答里面墙肢和翼墙都做了校核。不知道这样做有什么意义。
另外第一个问题,各路高手帮忙解惑了
感谢大家
回复
qyx2005
2014年07月28日 15:33:06
7楼
来人帮忙解答一下吧,十分感谢。
回复
c961806787
2014年07月28日 17:48:25
8楼
应该不包括翼墙,因为剪力墙只考虑在平面内抗剪,轴压比反应的是构件的抗震延性,所以只考虑腹板的面积。有一年真题答案就是这样做的
回复
enid66
2014年08月28日 22:44:05
9楼
究竟带不带翼墙?现在有点迷糊了。
回复
rcx111
2014年08月29日 09:06:49
10楼
包括,设计的时候现在都可以采用组合轴压比,为何不算翼墙
回复
helloadu
2014年08月29日 09:57:42
11楼
应该要包括的,可以参考老朱的高层解析
回复

相关推荐

APP内打开