单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是...
zhc199112
zhc199112 Lv.6
2014年07月22日 00:32:49
来自于继电保护
只看楼主

单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是先断A段进线再投母联。

单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是先断A段进线再投母联。
godgoal_scm
2014年09月16日 13:42:25
2楼
备自投都是先断后合
回复
electricity
2014年09月17日 09:40:34
3楼
你看图啊,母联合的动作条件就是来自A的断
回复
sw3636844
2014年09月20日 08:17:17
4楼
学习学习了
回复
seclusionss
2014年11月03日 09:56:11
5楼
先判断A母线无电压,A线路无电流,然后备自投装置发断开A断进线指令,收到A段断路器分位触点信号后,备自投装置发分段断路器合闸指令。貌似这样,楼下补充。
回复
chengfuchun2010
2015年05月22日 11:20:04
6楼
.先跳A段母线侧的进线开关,BZT装置判断A段进线开关跳闸,无电流等逻辑条件,并满足充电条件,延时合母联开关。当母联开关合闸后保护动作跳闸,则显示A段母线有故障。
回复
扎根儿大连
2015年05月22日 22:34:54
7楼
就一句话,先跳进线后合母联
回复
lingxuct
2015年05月28日 16:45:43
8楼
母联断路器的自动合闸是失电段进线断路器的常闭辅助触点启动的。
回复
丷叶落之秋
2016年04月30日 21:37:38
9楼
学习学习
回复
yangkx1989
2016年05月03日 14:59:16
10楼
合母联前有个判开关位置状态,就要求A段进线断路器在分位置。所以肯定是先分后合!
回复
dongyingruichen
2016年07月08日 15:50:20
11楼
肯定是先断进线在和母联呀
回复