一起发电机事故的疑问
xiaoniao_fly
2014年07月22日 00:32:01
只看楼主

如果发电机先进相运行,想跳机但开关无法动作,气源的阀门却关了,而发电机依然并网在。会有什么情况?先进相,肯定端电压会下降,发电机吸收系统无功。气源阀门关闭后,电磁功率会突然大于原动机的输出功率,发电机会不会反转呈异步电动机运行??

如果发电机先进相运行,想跳机但开关无法动作,气源的阀门却关了,而发电机依然并网在。会有什么情况?
先进相,肯定端电压会下降,发电机吸收系统无功。气源阀门关闭后,电磁功率会突然大于原动机的输出功率,发电机会不会反转呈异步电动机运行??
免费打赏
lingxuct
2014年07月22日 06:53:53
2楼
发电机转速不会变,更不会反转!

对了,发电机呈同步电动机状态运行。
回复
xiaoniao_fly
2014年07月22日 07:57:46
3楼
可是电压下降的厉害·正常10.5kv都到9.2KV了
回复
wss7612
2014年07月22日 08:18:56
4楼
正常10.5kv都到9.2KV了,应该没有问题
回复
xiaoniao_fly
2014年07月22日 08:40:14
5楼
恩,励磁的控制电源和高压柜的控制电源都从直流装置引出的,但是直流屏的交流电源跳闸,电都放光了。。。。发电机系统先报“控制电源”故障,关闭快切阀、控制阀切断了气源,但是高压开关却没分开。按道理此时如果励磁正常的话,发电机应该处于逆功率状态。但此时励磁肯定不正常,估计会欠励磁,甚至失磁,现场电压也降了好多,不像是在逆功率运行。原动机也漏气了~
高手能不能帮忙分析下阀门关闭后的情况?
回复
xiaoniao_fly
2014年07月22日 15:31:51
6楼
木有人呢~~~今天听厂里的人说:进相运行后,发电机呈异步电动机状态,转子转速增加。后来,快切阀关闭后,发电机依然处于异步电动机状态,不过转速降低了一些。
回复
lingxuct
2014年07月22日 16:33:42
7楼
xiaoniao_fly 发表于 2014-7-22 15:31 木有人呢~~~今天听厂里的人说:进相运行后,发电机呈异步电动机状态,转子转速增加。后来,快切阀关闭后,发 …第一楼没说发电机失磁?失磁保护动作,出口开关跳不跳没关系,发电机转子灭磁可控硅应导通,这样,发电机进入异步状态,电流会比同步状态大。
回复
xiaoniao_fly
2014年07月22日 16:38:36
8楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 16:33 第一楼没说发电机失磁?失磁保护动作,出口开关跳不跳没关系,发电机转子灭磁可控硅应导通,这样,发 … 谢谢斑竹!