地下室顶板,室外部分,有覆土。这样的板,有何要求?
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年07月21日 17:59:18
只看楼主

地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。那么室外顶板,厚度要≥250mm吗?网上有人说做防水的话,就是“厚度要≥250mm”。怎么判断我这个工程有没有做防水的?板配筋有没有要求要双层双向?有些配筋还挺大的,用B14@150都不满足,还要配更多。(我是打算双层双向配筋)希望能说出具体的规范条文,非常感谢呀。。。

地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。 那么室外顶板,厚度要≥250mm吗?网上有人说做防水的话,就是“厚度要≥250mm”。怎么判断我这个工程有没有做防水的?
板配筋有没有要求要双层双向?有些配筋还挺大的,用B14@150都不满足,还要配更多。(我是打算双层双向配筋)

希望能说出具体的规范条文,非常感谢呀。。。
免费打赏
a525275212
2014年07月22日 17:03:30
12楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-22 14:35 我回答的没错啊,地下室工程规范非常感谢呀~~~可能我们看的规范的版本不同。在《地下工程防水技术规范》GB50108-2008版。4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:1 结构厚度不应小于250mm; 2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
回复
sharpqu
2014年07月22日 17:10:52
13楼
好好学习,天天上进
回复
大鬼
2014年07月22日 22:53:03
14楼
学习了,谢了,
回复
sclgh1979
2014年07月23日 08:35:48
15楼
在JGJ 155-2013种植屋面工程技术规程第3.2.9条规定:地下建筑顶板种植设计应符合GB 50108规范的规定。故屋面厚度应按250考虑
回复
sclgh1979
2014年07月23日 08:55:07
16楼
在JGJ 155-2013种植屋面工程技术规程第5.4.1条规定:顶板应为现浇防水混凝土,并应符合GB 50108-2008的规定,故屋面板厚度不应小于250mm。
回复
asky333
2014年07月23日 11:57:50
17楼
覆土1.2米,250的板厚也是正常啦。
回复
chaoyuanyuanhappy
2014年07月23日 16:51:07
18楼
学习啦,谢谢各位
回复
设计小兵
2014年07月25日 13:29:14
19楼
我们现在都做主框梁+大板形式,自然能满足250 mm的顶板厚度要求了
回复
wang4535187
2014年07月26日 09:00:48
20楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
had721110
2015年01月25日 15:27:38
21楼
滤水板施工方案 谁给说说啊
回复

相关推荐