地下室顶板,室外部分,有覆土。这样的板,有何要求?
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年07月21日 17:59:18
只看楼主

地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。那么室外顶板,厚度要≥250mm吗?网上有人说做防水的话,就是“厚度要≥250mm”。怎么判断我这个工程有没有做防水的?板配筋有没有要求要双层双向?有些配筋还挺大的,用B14@150都不满足,还要配更多。(我是打算双层双向配筋)希望能说出具体的规范条文,非常感谢呀。。。

地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。 那么室外顶板,厚度要≥250mm吗?网上有人说做防水的话,就是“厚度要≥250mm”。怎么判断我这个工程有没有做防水的?
板配筋有没有要求要双层双向?有些配筋还挺大的,用B14@150都不满足,还要配更多。(我是打算双层双向配筋)

希望能说出具体的规范条文,非常感谢呀。。。
免费打赏
nwbeijihu
2014年07月22日 04:46:58
2楼
不管你有没做防水,混凝土自防水是一道么。
当然如果要较真,就要查防水等级了。
顶板双层双向配筋,大的地方加附加筋就好,注意控制间距。
回复
无间道
2014年07月22日 06:59:37
3楼
看看地下防水规范,上面有具体的规定。
回复
a525275212
2014年07月22日 08:17:16
4楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-22 04:46 不管你有没做防水,混凝土自防水是一道么。当然如果要较真,就要查防水等级了。顶板双层双向配筋,大的 …其实你好像没有注意到我问的主要问题哦,地下室顶板,室外部分,有覆土,“该板厚度要250mm”吗?要是有规范,能说出具体条文吗?谢谢呀、。。。
回复
a525275212
2014年07月22日 08:32:18
5楼
无间道 发表于 2014-7-22 06:59 看看地下防水规范,上面有具体的规定。《地下工程防水技术规范》是这本规范吗?我还是找不到“板厚≥250mm”的要求,麻烦你有空帮我找下行吗?谢谢呀。。。
回复
a525275212
2014年07月22日 09:00:08
6楼
无间道 发表于 2014-7-22 06:59 看看地下防水规范,上面有具体的规定。《人民防空地下室设计规范》3.2.2 战时室内有人员停留的防空地下室,其钢筋混凝土顶板应符合下列规定:1 乙类防空地下室的顶板防护厚度不应小于250mm。对于甲类防空地下室,当顶板上方有上部建筑时,其防护厚度应满足表3.2.2—1的最小防护厚度要求;当顶板上方没有上部建筑时,其防护厚度应满足表3.2.2—2的最小防护厚度要求;《地下工程防水技术规范》4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通; 4. 8. 16 种植顶板的泛水部位应采用现浇钢筋混凝土,泛水处防水层高出种植土应大于250mm。 我这个工程不知道做不做人防的,假设不做人防。那这个工程有部分是有种植的,有部分是台阶,没有种植。还要不要按照“种植顶板厚度不应小于250mm”
回复
phoenix_sonic
2014年07月22日 09:58:22
7楼
理论上来说,地下室顶板既然有覆土了,肯定是要考虑防水的,而且多数这种覆土也是考虑种植的

而且室外的地下室顶板还要考虑有没有消防车的荷载,1m左右的覆土,如果有消防车荷载的话,差不多也有20KN/M2了,同时覆土本身也比较重的。。。地下室顶板做厚也没什么。。。

至于配筋14@150也还可以吧,不算太大,毕竟荷载在那呢。建议下楼主,看看板配筋计算值,可以采用贯通+附加钢筋的配筋形式。局部大的地方,附加点钢筋就行了。
回复
savionlee
2014年07月22日 10:11:36
8楼
人防规范要求的防护厚度250,是出于防护早期核辐射的要求,可以把建筑面层厚度折算进去,并不是结构板厚度。
对于地下室室外顶板厚度常规按照250做,如果上部确定没有任何绿化的,就看审图是否能变通了,可以解释为已经做了柔性防水,结构板做200厚,要是审图变通不了 ,那就只能按照结构自防水的250厚做了。
回复
猪脑袋
2014年07月22日 10:35:01
9楼
4.1.7 防水混凝土结构厚度不小于250mm 地下室一般至少两道防水,混凝土自防水一道,卷材一道
回复
猪脑袋
2014年07月22日 10:35:26
10楼
地下室外墙也是如此
回复
nwbeijihu
2014年07月22日 14:35:26
11楼
本帖最后由 nwbeijihu 于 2014-7-22 14:37 编辑 蓝精灵7 发表于 2014-7-22 09:00 《人民防空地下室设计规范》3.2.2 战时室内有人员停留的防空地下室,其钢筋混凝土顶板应符合下列规定: …494171249417124941713494171349417134941713我回答的没错啊,地下室工程规范
回复