如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护(注意从第一个配电箱出来后还是4x120),这样做有问题吗
如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护
(注意从第一个配电箱出来后还是4x120)
,这样做有问题吗
12楼
不要硬盘拖图啊
回复
13楼
muyuyao 发表于 2014-7-25 10:04 为什么“总等电位联结线和重复接地线最好分开”???!!!PEN线的重复接地最好就直接接到MEB排上, …重复接地线:PEN排至接地极(建筑钢筋网),总等电位联结线:PEN排至MEB箱,MEB箱至接地极(建筑钢筋网)。如果将上述两线合并,则重复接地线在MEB箱内就多了一个螺栓压接点,如果此压接点松脱,你想想有什么后果?
回复
14楼
nicebin 发表于 2014-7-25 12:01 重复接地线:PEN排至接地极(建筑钢筋网),总等电位联结线:PEN排至MEB箱,MEB箱至接地极(建筑钢筋网 …想当然的说法!!!依据何在???!!!你还是先多看些设计图纸吧!!!住宅楼低压进线箱下面只有MEB箱吧???!!!还会有单另的建筑物钢筋网引出扁钢供PEN线重复接地吗???!!!
回复
15楼
N和PE严格分开!不然PEN就两处接地了
回复
16楼
箱内木有接地端子排?接零端子?
回复
17楼
总等电位联结线和重复接地线最好分开,图中应补出PEN线端子排。
回复
18楼
看图中。。。。
回复