如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护(注意从第一个配电箱出来后还是4x120),这样做有问题吗
如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护
(注意从第一个配电箱出来后还是4x120)
,这样做有问题吗
2楼
我看没什么问题。“T”接出来肯定是和前段相同截面呀。
不过总等电位联结线和重复接地线最好分开,图中应补出PEN线端子排。
回复
3楼
nicebin 发表于 2014-7-22 10:20 我看没什么问题。“T”接出来肯定是和前段相同截面呀。不过总等电位联结线和重复接地线最好分开,图中应补 …不过总等电位联结线和重复接地线最好分开请问,哪里看出等电位连接和重复接地的问题的呢?如果是住宅,现在都是大开挖,一个楼的两个单元的MEN应该本来就是一体的。在各自的箱子的地方引出连接就是啦。另外,本楼运行的系统肯定是TN-C-S系统啦。那么来的那根PEN线是先接地,再分零,还是先分零再接地,本论坛正在争论,我认为没有必要。只是,本方案并未表达出来,所以不确定。
回复
4楼
现在的问题是在第一个箱子做重复接地了,也就是TN-C-S,那到第二个箱子的是否就应该是是5根线了,N和PE严格分开!不然PEN就两处接地了
回复
5楼
d第二个箱子,应该是PE 重复接地。请问一下 电涌保护器是220V的吗 为什么是BV-3*16接线呢
回复
6楼
N和PE严格分开!不然PEN就两处接地了
回复
7楼
N和PE已经分开!就不可以再连接在一起了:),
回复
8楼
回复
9楼
yeeha21 发表于 2014-7-24 19:18 @红苹果 发表下看法呗没有问题,可以的。。PEN线的重复接地作用一般只限于接地系统型式转换
回复
10楼
我仔细看了下因该是没问题
回复
11楼
nicebin 发表于 2014-7-22 10:20 我看没什么问题。“T”接出来肯定是和前段相同截面呀。不过总等电位联结线和重复接地线最好分开,图中应补 …为什么“总等电位联结线和重复接地线最好分开”???!!!PEN线的重复接地最好就直接接到MEB排上,而MEB排肯定是与建筑物基础接地装置相连的!!!
回复