只看楼主

GB/T50063-2008第8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%的要求,如何理解,如果达到60%,就不可能小于30%,还是理解为在30%-60%之间呢,或是60%以上到70%以下

GB/T50063-2008第8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%的要求,如何理解,如果达到60%,就不可能小于30%,还是理解为在30%-60%之间呢,或是60%以上到70%以下
免费打赏
nange7637014
2014年07月20日 15:35:36
2楼
60以上,如果实在达不到,再退而求其次,必须30以上
回复
t_bag2013
2014年07月20日 19:55:23
3楼
意思是额定电流不能太大也不能太小
额定太大了 实际电流很小时 测的不准 规范规定的是死的 不能让实际电流小于互感器额定电流的30%
额定太小了 实际电流很大时 容易超过测量范围 规范给了个不是死的规定 宜!让实际电流一般运行时 在互感器额定电流的60%左右
不过 实际上如果你知道互感器是干嘛用的 这题就不难理解了
估计你基础没学好
我就说 考基础别跟数理化力学经济什么的较劲
学好下午的 又能拿分 又能为专业打基础
回复
yanshaobi
2014年07月27日 15:51:33
4楼
同意楼上的观点
回复
tjdxwz
2014年07月28日 16:25:22
5楼
选的量程是100a,那么平时测量试宜达到60A至100A,若低于60A,应大于30A.
回复
nasa111
2014年07月28日 16:50:02
6楼
规范表述有一点问题,理解这句话的意思应当是常测电流数值应当在CT额定电流的60%左右,当然负荷的额定电流值应当高于60%,最小值不应低于CT额定电流的30%。