13楼
好好理解一下2楼的帖子吧。
回复
14楼
最大方式:具有最小的短路阻抗值,发生短路后短路电流最大的一种方式
最小方式:具有最大的短路阻抗值,发生短路后短路电流最小的一种方式
回复
15楼
除了四楼。。别的我都没意见。。
回复
16楼
所谓系统最大运行方式是指供电系统中的发电机、变压器、线路等都投入运行,并且作并联连接。此时供电系统的容量达到最大值,系统电压稳定,系统的等值阻抗最小,而短路电流最大。
所谓系统最小运行方式是指供电系统中的发电机、变压器、线路等投入运行的数量最少。此时供电系统的容量达到最小值,系统电压较不稳定,系统的等值阻抗最大,而短路电流最小
回复
17楼
2楼的大师说得很对,这是电力系统的问题,不是三言两语说的清的。
也许是初设计系统时,考虑系统的不同架构对短路电流都有影响,包括最大短路电流和最小短路电流以及出现点。
可以说是电力设计院考虑的问题,是一个很专业的问题。
另外鼻兄,我说的是电力系统自动化专业学生都要经过的设计-选取最佳的电力系统结构。
回复
18楼
“求出其中最小短路电流,然后选取这种架构作最佳选择。”,这是你的原话。
回复
19楼
就是这个意思,一般在进行这个设计的时候,老师给你一个大致的要求,比如用几台发电机、几台变压器,然后让你来选择电力系统的结构,使得在其中最大短路电流为最小值。
回复
20楼
这个帖子应该有用。
回复
21楼
en
回复
22楼
系统最大运行方式的等值阻抗如何计算?
谢谢各位!!!!!!!!