2楼
记得工厂供电大学课本上关于短路电流计算标幺值法里面涉及到了这个问题的,其目的是计算短路电流对于整个电力系统的影响。
这个问题应该是属于电力系统的问题,不是三言二语能够交代清楚的。
如果一定要有个一句话的说明,对于建筑电气末端配电而言,均可以看作是无限大容量系统。
回复
4楼
基本同意3楼,
我觉得象TN系统的话应该是单相短路时是属于最小运行方式
三相短路是最大运行方式,因为一般线路的阻抗是不变的
回复
5楼
我记得是:最大是所有发电机和变压器都运行的时候
最小是只有最少发电机和变压器都运行的时候
回复
6楼
同意楼上几位的观点。大体原则是那样的,计算时具体问题具体分析啦!
回复
7楼
三楼的表述是很准确的。
最大运行方式:使短路电流最大的运行方式;如系统中变压器并列运行,线路并联等,均使短路阻抗最小,从而产生最大的短路电流。
最小运行方式:使短路电流最小的运行方式。
至于单相短路电流在系统最大运行方式下同样是最大的,而在最小运行方式下则是最小的。
回复
8楼
刚刚看手册遇到这个问题来论坛一查,还真有答案,唉~学过的东西丢了不少了,惭愧惭愧
回复
9楼
谁教你的?不管什么短路形式,都可能在最大运行方式或最小运行方式下运行!只不过我们在校验断路器的开端能力时,采用的是安装处的最大预期短路电流作为依据,也就是系统在最大运行方式下断路器安装处的三相短路时的短路电流。在校验断路器的灵敏度时,则是以所保护线路末端的最小短路电流作为校验依据,对中性点直接接地系统,就是最小运行方式下单相短路电流,对于中性点非直接接地系统则采用最小运行方式下的两相断路电流。
回复
10楼
搞不懂什么是最大,什么是最小.
知识有限哦!!!!!!
回复
11楼
好象又回到大学时短路电流计算,花了2、3个星期才算完。
针对不同架构的电力系统,求出其中最小短路电流,然后选取这种架构作最佳选择。这是每个电力系统专业学生的必修课啊。
回复
12楼
什么个 意思啊
回复