生物接触氧化法调试期氨氮去除能力低 氨氮超标
linqyy
linqyy Lv.9
2014年07月19日 11:26:38
来自于水处理
只看楼主

污水来源:医院生活污水Q=5m3/h 实 际=2~3m3/h进水 COD=350 BOD=110 ss=200 氨氮=30出水: COD=60 BOD=不详 ss=不详 无明显悬浮物,但是水质略微泛黄 氨氮=28工艺:进水——格珊——调节池——接触氧化——沉淀——石英砂过滤——紫外线——排放目前已经调试约14天,污泥由附近污水厂接种箱体O区约45m3 根据现在调节的进水量Q=2m3 SRT=20h 污泥浓度不知,未测,曝气风机为120m3/h,全天曝气,现已经关闭污泥回流(此做法是看过

污水来源:医院生活污水Q=5m3/h 实 际=2~3m3/h
进水 COD=350 BOD=110 ss=200 氨氮=30
出水: COD=60 BOD=不详 ss=不详 无明显悬浮物,但是水质略微泛黄 氨氮=28
工艺:进水——格珊——调节池——接触氧化——沉淀——石英砂过滤——紫外线——排放
目前已经调试约14天,污泥由附近污水厂接种
箱体O区约45m3 根据现在调节的进水量Q=2m3 SRT=20h 污泥浓度不知,未测,曝气风机为120m3/h,全天曝气,现已经关闭污泥回流(此做法是看过
一篇文章,说标准接触氧化不需要污泥回流,应为这部分污泥大部分为无机物以及膜上脱落的死泥) O区PH=8 出水PH=7.5
现在很着急啊,为什么氨氮去除率基本没有,现在这天气气温都在30°以上。
O区为2个仓,二号仓体有时候表面会有白色泡沫。
根据这个情况各位老师帮我分析一下,如何才能使氨氮达标,另问TN是不是这种工艺下没有去除率。
boilet
2014年07月19日 14:08:12
2楼
生物除氨氮是通过好氧硝化,厌氧反硝化作用去除的。一般来说,接粗氧化几乎没有去除氨氮的能力。这方面问题详细可以到环.保.通与大家交流,建议你这边生化池后面接物化去除氨氮。
回复
yanpeilong0701
2014年07月20日 00:48:07
3楼
接触氧化一般是针对脱COD的工艺,而且不像活性污泥法可以延长泥龄的方法来除氨氮
回复
songydn
2014年07月20日 09:12:27
4楼
这个流程是不能去氨氮的
回复
曝气软管之父
2014年07月20日 10:21:37
5楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2014-7-20 10:23 编辑

调试初期,是需要污泥回流的,因为现在填料上的膜还未有达到一定的数量,停止污泥回流,微生物太少会直接影响到处理效果。
生物膜法工艺一般要到填料上的膜有一定的厚度,整个工艺运行顺利后(估计4个月左右),才考虑逐渐停止污泥回流。
此时填料上的膜有了一定厚度,就形成一个个小的A/O单元。膜与水直接接触部分,相当于O区,膜的内部(也就是人们常说的堵塞部分)相当于A区,到了这个时候就有了部分氨氮去除功能了。
你照本操作,盲目停止污泥回流,有点书呆气奥!
回复
a3715833
2014年07月20日 10:41:21
6楼
你这套工艺根本没有去除氨氮的能力,没有A段!现在要达标加漂液吧!
回复
zzhongwp
2014年07月27日 15:53:12
7楼
我想是否观察下挂泥情况,然后可能接种的污泥肯定不是硝化细菌,只是去除BOD的菌种
回复

相关推荐

APP内打开