十一层的小高层埋深两米,没有地下室,筏板基础,底层层高三米,结构计算层高加地下部分吗,还是有更好的办法。
十一层的小高层埋深两米,没有地下室,筏板基础,底层层高三米,结构计算层高加地下部分吗,还是有更好的办法。
2楼
加上更为安全。
回复
3楼
地梁处建个标准层!
回复
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-7-19 20:59 地梁处建个标准层!赞同,这样算出来更安全
回复
5楼
加上,砖混结构有要求,无地下室下,首层计算层高考虑基础嵌固,需要首层层高+1米
回复
6楼
这种情况如果不加建地梁层估计你的计算结果中首层承载力比,刚度比都不大算的过去
回复
7楼
要加至基础顶面,如果刚度比不能满足,又无法增加底层刚度的话,可要求建筑在o.oo标高做刚性层,这样模型可只加500mm.
回复
8楼
另外11x3/15=2.2+室内外高差>2,似乎不满足埋深要求。
回复
9楼
看来构造措施不可少啊。
回复
10楼
高处能胜寒 发表于 2014-7-19 20:59 地梁处建个标准层!不想提到这个事情,我前段时间做了一个项目,也是没有地下室的高层,我建了地梁层,以前的常规做法。结果被图审提了:“±0.00无楼板,应有可靠措施,确保底层墙计算稳定时,模型与实际情况一致。”,一种无比的冤屈感。。。
回复
11楼
phoenix_sonic 发表于 2014-7-21 17:23 不想提到这个事情,我前段时间做了一个项目,也是没有地下室的高层,我建了地梁层,以前的常规做法。结果 …你地梁层楼板没有全开洞吗?
回复