短肢剪力墙的配筋问题
涵涵88
涵涵88 Lv.7
2014年07月18日 01:22:40
只看楼主

为啥有的图纸上的短肢剪力墙的配筋率不满足1.2%(底部加强区),非底部加强区不满足1%,不知道怎么算的,两边的墙都不满足一般剪力墙高厚比的条件。

为啥有的图纸上的短肢剪力墙的配筋率不满足1.2%(底部加强区),非底部加强区不满足1%,不知道怎么算的,两边的墙都不满足一般剪力墙高厚比的条件。
免费打赏
高处能胜寒
2014年07月18日 03:06:47
2楼
其实我们在审图不提的情况下,也不会按全截面这么高的配筋率来配!知道这样做有点对自己不负责!但我做过!
回复
滴水如桑
2014年07月19日 14:05:17
3楼
只能说没有按规范来。还有就是三四级的,不要1.2吧
回复
设计小兵
2014年07月19日 22:23:30
4楼
其实对于肢长与肢厚之比大于6的短肢墙,是可以将墙肢配筋集中到端部,更有利于墙肢受力,同时也可适当减小墙肢的总配筋
回复
涵涵88
2014年07月20日 00:20:27
5楼
三四级的配筋率是多少?
回复

相关推荐