各位大家好,我们今天清扫时发现变压器高压侧接头上有一些胶状物体,没有太大弹性,也没有什么温度,是什么东西呢,其他两相没有,新手。

各位大家好,我们今天清扫时发现变压器高压侧接头上有一些胶状物体,没有太大弹性,也没有什么温度,是什么东西呢,其他两相没有,新手。

Photo_0716_1a (1).jpg

免费打赏
lsa001
2014年07月17日 21:40:36
2楼
可能是密封胶,防止进潮的.
回复
bc04102
2014年07月18日 08:31:40
3楼
户内冷缩电缆头部为了密封防水里面加的密封填充胶,受热之后开始膨胀溢出了!不影响什么,为美观建议用小刀剔除,但不要往下剥离
回复
chunhuaxingxing
2014年07月18日 08:39:11
4楼
学些新东西。
回复
lingxuct
2014年07月18日 10:59:39
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-18 11:02 编辑

是填充胶,起密封作用的,也有人叫密封胶。

看了这根电缆引线,做头的电工肯定不是老手!

把引线上的冷缩套管割掉太多(鼻子上接触面以下要留着),引线主绝缘层削铅笔头处削掉太多(猜想的),应包半导体带处只用填充胶,且又放的太多,搞的很难看。

还有一个更严重的问题:铜鼻子与电缆芯线接触不可靠!因为铜鼻子少压了一道????
回复
xuerong1996
2014年07月18日 11:19:41
6楼
电缆头没做好
回复
xjksjcsjy
2014年07月18日 11:21:53
7楼
路过,学习了。。
回复
一指慢
2014年07月18日 11:45:42
8楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 10:59
是填充胶,起密封作用的,也有人叫密封胶。看了这根电缆引线,做头的电工肯定不是老手!有很多以通电、灯亮、电机转为标准的电工。
回复
dulisanjiaomao
2014年07月18日 11:56:36
9楼
包在线耳上的密封胶 在包冷缩管 楼上说的没错 线耳都没有压好 压紧。哎
回复
lingxuct
2014年07月18日 14:14:06
10楼
一指慢 发表于 2014-7-18 11:45 有很多以通电、灯亮、电机转为标准的电工。电缆引线接线端子(鼻子)用液压钳至少压二道,现在图片上外侧一道被填充胶挡盖着,近接线螺栓的一道明显没有压过!