无尘车间要求20±1度恒温 ,现在是21.8度 出入水温度达标,车间一直保持正压,那0.8度就是降不下来,想想办法怎么办?
无尘车间要求20±1度恒温 ,现在是21.8度 出入水温度达标,车间一直保持正压,那0.8度就是降不下来,想想办法怎么办?
12楼
1、还是主机有点小或者2、供水温度降低点。3、保温做到一定程度,就没有明显效果了,反而会浪费
回复
13楼
测出来的21.8度是不是自控温感测出来的,不是的话调整自控温感位置,无尘室温度要求20±1度是比较高的要求,只有通过自控来调整,最关键的是温湿度探测器的安装位置,位置不对调不出来,而且因室内设备的运行影响,同一房间不同的位置的温湿度也是不一样的,你需要控制的是他生产工艺部位的温湿度要达到控制精度要求
回复
14楼
我有不同观点:
1.他们都是认为“水冷机”“冷水”问题,我做工程时间不长,但是没碰到过冷机算小的,空调机组表冷一般也不会算小(新建工程)
2.你温度要求算比较高的,相对湿度不知道怎么样?我猜应该不会低,这种空调应该有等湿加温段。是不是加温段有问题,或者自控没控好。
供参考
回复
15楼
进出水温度正常说明空调箱换热没问题,将冷冻机出水温度调低一点试试吧
回复
16楼
poorpc 发表于 2014-7-18 11:00 我有不同观点:1.他们都是认为“水冷机”“冷水”问题,我做工程时间不长,但是没碰到过冷机算小的,空调 …温度±1度,相对湿度就是±5%了,温度变化1度相对湿度变化5%左右
回复
17楼
要求:20±1度/相对湿度?%;实测:21.8度/相对湿度?%。
洁净室要求正压,新风是多少?空调箱的风量多少?冷盘管后要求的露,点是多少?
回复
18楼
检测点位置调一下
回复
19楼
书宇先生 发表于 2014-7-17 17:05 不是风机盘管,是空调箱,但是保温做的不太好,我想会不会是风管或是检修门有漏风的地方这个我不太清楚,空调箱是各啥东西?
回复
20楼
勇者无疆 发表于 2014-7-22 08:24 这个我不太清楚,空调箱是各啥东西?空调箱介于风机盘管和组合空调机组之间,比风机盘管大,具体的自己去搜搜
回复