无尘车间要求20±1度恒温 ,现在是21.8度 出入水温度达标,车间一直保持正压,那0.8度就是降不下来,想想办法怎么办?
无尘车间要求20±1度恒温 ,现在是21.8度 出入水温度达标,车间一直保持正压,那0.8度就是降不下来,想想办法怎么办?
2楼
还有是水冷机
回复
3楼
怎么没人呢:'(
回复
4楼
如果是风机盘管的话,加大风机的出风量,或者出水温度往低里调
回复
5楼
勇者无疆 发表于 2014-7-17 16:50 如果是风机盘管的话,加大风机的出风量,或者出水温度往低里调不是风机盘管,是空调箱,但是保温做的不太好,我想会不会是风管或是检修门有漏风的地方
回复
6楼
学习学习 上海利洋节能工程有限公司
回复
7楼
书宇先生 发表于 2014-7-17 17:05 不是风机盘管,是空调箱,但是保温做的不太好,我想会不会是风管或是检修门有漏风的地方那保温使劲呗,或者压机换大的吧
回复
8楼
不知你进回水温各是多少
回复
9楼
出水温度能否再下一度?
回复
10楼
把保温补一下也好
回复
11楼
另开机多长时间,21.8度的测温点在哪?
回复