局部补偿一组电容器要不要控制器
guojian9084
2014年07月17日 15:45:10
只看楼主




11.png

免费打赏
fitman
2014年07月17日 20:57:21
2楼
电容器要投入,就要控制,至于如何控制,就看你的需要。你沒说清楚,很难回答的!
回复
huashi1993
2014年07月17日 23:27:33
3楼
最好是要。
回复
beida_energy
2014年07月18日 09:24:20
4楼
从你的图中看到,你的方案已经有控制了。
在电容器柜中,已经有了接触器了嘛!
接触器就是控制的执行原件,如果是成套柜,柜子上还应当有个控制器。至于控制到功率因数是多少,你根据情况自己定。一般要求0.9以上。
回复
fitman
2014年07月18日 09:36:21
5楼
只有一组电容器,最好不要用功率因数的控制方式,虽然这是最常用的方式。
有人值班的可以用手动。自动的就看情况:如果是补偿特定设备的,可以用联动的方工控制;如果是特定时段的负荷变化要补偿,可用时间控制;如果是因电压波动而补偿的,可用电压控制。选用那种方式,主要是看实际的工作情况。
回复
zfh978
2014年07月18日 13:27:15
6楼
最好选容量小一些的电容器,多分几组,这样容易出现投不上的情况
回复
扬州华锦电气
2014年07月18日 15:57:45
7楼
最好选容量小一些的电容器,多分几组,省一点钱,得不偿失的。
回复
cskg1468qxf
2014年07月20日 16:57:35
8楼
好像现代电力有个补偿装置,可以不要控制器,你可以去百度一下
回复
huang7461374
2014年07月20日 17:51:08
9楼
应该是需要的
回复
b8896320
2014年07月21日 09:06:45
10楼
电容器要投入,就要控制,至于如何控制,就看你的需要。
回复