空调水系统主机是根据末端总冷负荷乘以建筑共同使用率来选择,还是根据建筑面积乘以单位面积冷负荷来选?如果按面积乘单位冷负荷来选,主机的冷负荷要比末端总冷负荷少很多很多很多!!!!能满足冷量需求??很是不理解。。。。
空调水系统主机是根据末端总冷负荷乘以建筑共同使用率来选择,还是根据建筑面积乘以单位面积冷负荷来选?如果按面积乘单位冷负荷来选,主机的冷负荷要比末端总冷负荷少很多很多很多!!!!能满足冷量需求??很是不理解。。。。
12楼
谢谢楼主!学习了!
回复
14楼
youkang1986 发表于 2014-7-25 23:42 赞成按照同时使用系数0.8计算我一般还是看适用场合的
回复
15楼
一般设计是这样算的,主机要比末端的小点,不然就不节能了,造价也会高。宾馆客房和商场负荷不一样要分开算。
回复
16楼
:)
回复
17楼
上面问的问题应该是没具体设计才会问的,一个工程刚接触,1、如果有图纸和功能区划分,就按照功能区划设计末端,然后根据末端实际使用情况(例如某些地方空调使用时间是错开的)根据尖峰时段冷负荷选择主机大小。2、如果没有图纸,只有建筑面积,建筑用途那就根据建筑面积用途估个冷负荷、然后根据项目实际情况适当选择同时使用系数来确定主机大小。 不存在需要你考虑按末端还是按面积估算选择主机的情况 按末端冷量考虑同时使用率选择主机比较准确 做不到才估算
回复
18楼
谢谢楼主!学习了!
回复
19楼
1、末端负责的是具体的某一个房间,主机负责的是某一栋或几栋大楼。末端需要满足该房间可能出现的最大负荷,同理,主机需要满足整个系统可能出现的最大负荷
回复
20楼
2、房间的最大负荷和系统的最大负荷不是同一时刻的出现的,一是各房间的使用时间不同,比如KTV业态和办公楼业态在一个系统内,一个在白天,一个在晚上。你不能把KTV末端加办公室末端得到的冷量去选主机。
回复
21楼
3.二是同一功能业态内,各房间出现最大负荷的时刻也不同,有的房间在上午10点,有的房间在下午2点,末端肯定是按房间出现的最大负荷选,主机就不能用10点的末端加2点的末端,而是各个时刻节点内所有房间得负荷相加。该时刻某些房间并没有达到最大负荷(末端负荷)。
回复
22楼
4.关于同时使用率,比如三亚的酒店,淡季入住率可能30%,旺季可能是100%。这个时候你就不能简单去乘使用率了,只能是100%,但是主机又不是计算出来的100%。因为酒店只有晚上2点所有客房的100%。
回复