132kW电动机用2台315kVA变压器并列能直接启动么?现在2台变压器分列运行,带小区照明负荷,现在要增加1台132kW电动机,请问怎么启动?
132kW电动机用2台315kVA变压器并列能直接启动么?
现在2台变压器分列运行,带小区照明负荷,现在要增加1台132kW电动机,请问怎么启动?
2楼
最好加软起动或变频
回复
3楼
那变压器是否应该并列后在启动电机
回复
4楼
并列条件成立时,并列后起动电机有好处。
回复
5楼
肯定不能直接启动的,应该会启动不起来的。
回复
6楼
软起动
回复
7楼
2台315kVA变压器并列也不能直接起动132kW电动机,至少要用减压起动,最好加软起动或变频
回复
8楼
2台315kVA变压器并列后总输出电流900多安,132kw电机启动电流约1100~1200安左右,变压器允许短时间过负荷,只要不是频繁启动,可以直接启动.我经历过800kVA直起132kw电机,没问题
回复
9楼
实际上,应该计算一下。在没有详细的参数的情况下,应该这样做:
1、2台变压器并列(并列条件允许)
2、低压母线上不带其他负荷(你提到的“照明”)
3、降压起动
4、起动完毕后再投其他负荷。
凭经验,你说的情况(电机功率和变压器容量)正好在能与不能的边缘上,应该计算确定。
回复