求助,求大神帮忙解答
qq_1405514671046
2014年07月16日 20:57:44
只看楼主

大家好 我是一铁厂 自动化维修工 现有一个问题 请高手帮助 我们有一配料系统 用的 西门子400CPU 现在皮带称 称量瞬时流量 给PLC一个4-20mA的电流信号 用7KF02 四线制接收 经程序PID计算 输出4-20mA信号 给变频器控制 圆盘给料机 转速控制 下料量 现在有人问题 我们给8变频器的PLC输出电流信号 在一个输了模块上输出 现在不定时的 8个圆盘一起 变慢 下料量变成设定值的一半 10-20分钟后 会自动变正常 我把PLC的模拟量输入 和输出的模块都 换过了 线也换过了 还是出现这种问题 求大神解答 谢谢了

大家好 我是一铁厂 自动化维修工 现有一个问题 请高手帮助
我们有一配料系统 用的 西门子400CPU 现在皮带称 称量瞬时流量 给PLC一个4-20mA的电流信号 用7KF02 四线制接收
经程序PID计算 输出4-20mA信号 给变频器控制 圆盘给料机 转速控制 下料量 现在有人问题 我们给8变频器的PLC输出电流信号 在一个输了模块上输出 现在不定时的 8个圆盘一起 变慢 下料量变成设定值的一半 10-20分钟后 会自动变正常 我把PLC的模拟量输入 和输出的模块都 换过了 线也换过了 还是出现这种问题 求大神解答 谢谢了
zhx43
2014年07月18日 12:32:11
2楼
在一个输了模块上输出 ??你是一路信号进8路出吗?你是8个圆盘都慢下来了,我看问题应该在公用部分,1.皮带秤的瞬时流量在出问题时有变化吗?2.模块上输出上。个人观点。
回复
zuo19790
2014年07月18日 13:04:53
3楼
学习了,谢谢,高手们!
回复
tianyouzhuxian1
2014年07月18日 14:07:34
4楼
完全不知道你在说什么
回复
红苹果
2014年07月18日 20:48:34
5楼
我感觉也在公用部分——转速控制——反馈量,这个逻辑上。。
回复
onlydia
2014年07月19日 18:39:02
6楼
1、检查一下PID算法,建议把积分系数设为0,微分设为0,比例系数根据经验设定;
2、模拟信号线路的屏蔽和接地检查一下。建议采用单端接地试一下;
3、有条件的话,采用信号记录仪记录模拟输入和模拟输出;
4、也可以现场手动方式试验各种重量情况下,测量模拟输入和模拟输出,确保信号输出与设想的一致;也可试一下有电焊机工作情况下信号有无反常。
回复
dong919
2014年07月19日 20:03:07
7楼
六楼分析比较透彻,赞
回复
huadongdianzi
2014年07月20日 14:41:52
8楼
检查PID,另你的编码器信号也进PLC了吧
回复
qq_1405514671046
2014年07月21日 20:46:26
9楼
onlydia 发表于 2014-7-19 18:39 1、检查一下PID算法,建议把积分系数设为0,微分设为0,比例系数根据经验设定;2、模拟信号线路的屏蔽和接 …先 赞一个 说的 很有道理 和我作的外理差不多我这 设的是 P 0.01 I 20 屏蔽也改为单接地了 也是不行 手动都没问题 下料量很稳我把PLC输出都换到 别的模拟量输出块上了 就好了 现在还有一个问题 就是2#还是不行 接到新块上 别的 也出问题 不接2#其他的都 正常也加过 隔离器 也不行 现在就2#还有问题 别的接到新加的模拟量输出上 以经正常了 问题原因还是没有查到
回复
qq_1405514671046
2014年07月21日 20:47:46
10楼
huadongdianzi 发表于 2014-7-20 14:41 检查PID,另你的编码器信号也进PLC了吧进了 是皮带称给的数显表 然后表输出的4-20mA 进的 7KF02 用的四线制的 模块换过了 数显表 显示 和输出都 正常
回复
qq_1405514671046
2014年07月21日 20:50:53
11楼
zhx43 发表于 2014-7-18 12:32 在一个输了模块上输出 ??你是一路信号进8路出吗?你是8个圆盘都慢下来了,我看问题应该在公用部分,1.皮带 …用的 是8通道输出模块输出的 正好对应8个圆盘的变频器 出现问题时 输出模块的输出 是 13.3mA对应 30HZ是没问题的 变频器的 给定也是 30HZ 就是实际变慢了 也就 16HZ左右吧
回复