主次梁铰接问题
liuming..
liuming.. Lv.2
2014年07月16日 19:13:40
只看楼主

当主次梁采用铰接时 具体做法是怎样的 尤其是梁底怎样构造

当主次梁采用铰接时 具体做法是怎样的 尤其是梁底怎样构造
免费打赏
lly540682989
2014年07月16日 19:31:29
2楼
铰接只是一个概念,只是让梁端在荷载作用下出现塑性铰,然后实现内力重分布,并不是真的在施工的时候弄成铰接.......
回复
zhanglin2829124
2014年07月16日 21:43:54
3楼
可以在SAEWE中实现铰接处理,铰接后,梁底按简支或一端简支一端嵌固的构造处理。
回复
gongchengshi6644
2014年07月17日 08:18:23
4楼
主次梁采用铰接应该是计算模型中的假定,实际工程还是整体浇筑的。
回复
savionlee
2014年07月17日 09:01:39
5楼
设计注明主次梁采用铰接设计时,施工时次梁锚入主梁的上部钢筋水平段直锚长度为大于0.35Lab,下弯15d,下部钢筋为直锚长度12d。
回复
攻城师1113
2014年07月17日 11:16:09
6楼
11G101-1图集上有皎洁做法
回复
小徐001
2014年07月17日 12:30:08
7楼
铰接只是一个概念,只是让梁端在荷载作用下出现塑性铰,然后实现内力重分布,并不是真的在施工的时候弄成铰接
回复
lsmqhln
2014年07月17日 13:07:37
8楼
攻城师666444 发表于 2014-7-17 08:18 主次梁采用铰接应该是计算模型中的假定,实际工程还是整体浇筑的。主次梁采用铰接应该是计算模型中的假定,实际工程还是整体浇筑的。.所以,应该尽量不要设计为主次梁铰接
回复
lk594007
2014年07月17日 13:35:47
9楼

11G101-1图集上有皎洁做法
回复