今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。
我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
2楼
是不是释放器堵了
回复
3楼
气水比例不合适,释放器堵塞各种情况,要现场分析,我公司现在生产气浮设备只需调节泵前后两只阀门,出水气泡很细密,很容易操作
回复
4楼
呵呵,就是释放器堵塞了,我遇到过一样情况,清理一下
回复
5楼
溶气罐内空气过多,改变气水比,增加水量,减少空气量。
个人观点,仅供参考
回复
6楼
本帖最后由 hjj67983919 于 2014-7-17 13:17 编辑
溶气罐内液位太低,压缩空气短路。好象你的絮凝也补正常。
回复
7楼
很久没上现场了,来学习一下。
回复
8楼
溶气系统的问题。估计气量大了
回复
9楼
其实,也没有什么,,因为你们是用智能生物污水处理器嘛。里面还有化学和物理原理来净化污水。
回复
10楼
新手,过来学习的
回复
11楼
罐内气水回流导致此现像,解决办法加装止回阀。水处理问题可到环保通进行探讨。
回复