气浮池回流比及气固比的确定
shuihuanjing
2010年05月11日 11:03:10
来自于水处理
只看楼主

设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]

设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!
以下是计算过程,不对的地方恳请指出! 未命名.jpg

[ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
zhourq1982
2010年05月15日 12:58:10
2楼
帮你顶上吧 我也不清楚
回复
csspar
2010年05月18日 15:34:45
3楼
查资料得出(环境工程设备设计手册 化学工业出版社 2008.9 第60页)
A/S 气固比一般在0.02-0.06之间
公式中没有看到与空气密度有关
不知道楼主在哪里看到的设计公式
回复
jnanzhilan
2010年05月24日 08:54:07
4楼
有个实例计算比较好,清楚一些!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhc1290
2010年05月24日 11:32:57
5楼
换个公式算
回复
yankuizheng
2010年06月01日 10:14:58
6楼
该公式源自《排水工程》下册 p536,从单位关系看不妥,其P应为溶气压力与标准大气压力的比值。其参数选取均为无试验资料时的参数。该公式也可见于《水污染控制工程手册》P77.
给水排水手册第三册 P584回流比取5%~10%,三废手册废水卷P338回流比取5%~25%。
有试验资料时应不采用该公式。
希望做过类似工程和设备的同志说明一下。
回复
zjs6677
2010年06月01日 11:26:43
7楼
30%
回复
lingzi19850306
2010年08月17日 14:56:25
8楼
看的资料可真够多的,呵呵!
回复
heixia93
2010年08月17日 18:19:49
9楼
帮你顶上吧 我也不清楚
回复
yuxinbb
2010年09月01日 14:26:58
10楼
最好做个试验确定气固比
一般情况下个人的经验去取在0.05左右
不知道你0.005的取值是怎么确定的
回复
sgy7988
2011年06月29日 15:52:08
11楼
计算无误,这个应该是典型的经验数据与理论计算不对应的例子,个人认为,差别还是在气固比和溶气效率的选取上,参考资料上不尽相同,差别较大,还有就是你的悬浮物浓度100也有点低。
回复

相关推荐

APP内打开