非阴影区箍筋采用隔一拉一违反高规7.2.15.3?
leao1225
leao1225 Lv.13
2014年07月16日 09:56:07
只看楼主

高规7.2.15.3条 约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距,一级不宜大于100mm,二、三级不宜大于150mm;箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。非阴影区的配箍特征值为阴影区的一半,目前有做法是非阴影区的箍筋采用隔一拉一,如此可以节省一些钢筋,但这样做箍筋的肢距就大于300了。请问这样做是否违反了高规本条规定?

2014年07月16日 12:23:44
2楼
这个问题怎么没人回复啊
回复
tlb2008010155
2014年07月16日 12:45:42
3楼
也不叫违反吧,规范说的是不宜,最好不要这么做,但是现在项目经济性的要求都太高i的了,有时候就扣规范,不应大于竖向钢筋间距的2倍,按照这个好像是满足的。
回复
设计小兵
2014年07月16日 12:50:43
4楼
非阴影区隔一拉一能满足体积配箍率吗?如能,还是可以的,我们一些项目也这样做过
回复
lengqi2009
2014年07月17日 09:25:22
5楼
最好先和审图的沟通
回复