风管风速设计总结及疑惑
licaibian
licaibian Lv.8
2014年07月16日 10:23:49
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 编辑 空调,通风,防排烟中风管设计主要是通过风机(已经选好型号的)风量及各末端风量计算出各个主干分支管的风量,然后根据各段风管的设计风速计算风管断面积,进而选择风管型号。最终进行水力计算校核(最长风管压力损失,各环路压力损失之差小于15%)。规范对风管风速的规定也比较详尽,如图:问题一:如何确定/区分主干管和分支管(a) 主干管和支管没有明确的定义,一般靠工程经验判定,如尺寸,形式。

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 编辑

空调,通风,防排烟中风管设计主要是通过风机(已经选好型号的)风量及各末端风量计算出各个主干分支管的风量,然后根据各段风管的设计风速计算风管断面积,进而选择风管型号。最终进行水力计算校核(最长风管压力损失,各环路压力损失之差小于15%)。
规范对风管风速的规定也比较详尽,如图:
风管流速.png
问题一:如何确定/区分主干管和分支管
(a) 主干管和支管没有明确的定义,一般靠工程经验判定,如尺寸,形式。
(b) 而涉及风速设计时,主干管及支管的设计风速不同主要是依据噪声和压力损失的不同。在这里,先不考虑压力损失问题,只要最终通过水力计算校核能即可。
(c) 主管的风速大于支管只要是因为一般主管是在室外(如走廊),进入各个房间内的风管一般都为支管。而室内对噪声要求一般较高,对支管的设计风速一般比主管低。
(d) 因此,从噪声上讲,如果风管进入有人的房间,即使从尺寸或者形式上认为是主干管的风管,也要按照支管的设计风速来设计,当然这样风管会变粗,肯定会满足压力损失的要求。
(e) 而为了保证保证压力损失的要求,在室外的支管还按照支管风速来设计。

问题二:排风兼排烟风管设计
对于既要排风又要排烟的风管,设计风速既要满足排风要求,又要满足排烟要求。一般排风风速在4-5m/s左右,而排烟要求风速<20m/s(金属风管)。因此可以按照排风风量设计风管,然好按照排烟量校核,一般都可以满足排烟风速的要求。系统设计完成后最后进行水力计算校核。

问题三:机械送风(通风)兼机械补风(排烟)风管设计
同问题二,机械补风风管风速<20m/s(金属管道)即可,可以按照机械送风设计风管,按照补风量校核,满足补风风速即可。系统设计完成后进行水力计算校核。


问题四:机械加压送风风管设计
机械加压送风一般独立设置。风速<20m/s(金属管道)即可。压力要满足楼梯间40-50Pa的正压,前室25-30Pa的正压,通过送风量来满足压力。







风管流速.png

漠之寻123
2014年07月16日 11:02:40
2楼
好像没有疑惑的吗
回复
licaibian
2014年07月16日 15:37:18
3楼
mozhixun123 发表于 2014-7-16 11:02 好像没有疑惑的吗主要是问题一,区分主管与支管的疑惑,因为对自己的理解的正确性不是很确定,,,你觉得我的理解有偏差木有
回复
xxll6121383
2014年08月22日 14:10:02
4楼
licaibian 发表于 2014-7-16 15:37 主要是问题一,区分主管与支管的疑惑,因为对自己的理解的正确性不是很确定,,,你觉得我的理解有偏差木 …说下我的做法,因为风速过大,噪音就不能满足,风速过小,就不经济,基于这样的前提我都是风速控制在8m以下,控制单位比模阻为1pa/m以下,这样就不在纠结于主管支管的说法,实际做下来就会发现都是满足表格里的值的
回复
phanghui
2014年08月25日 09:23:48
5楼
学习了,,,谢谢楼主。。。。
回复
szg169
2014年08月31日 00:23:42
6楼
非常感谢楼主分享!!
回复
张光仁__水暖
2014年08月31日 10:45:17
7楼
你不是都总结了很好的吗 我也学习学习
回复
sanmaosanmao86
2014年11月04日 17:46:16
8楼
学习学习了。
回复
东方天一
2014年11月06日 09:29:21
9楼
学习中
回复
yijiaochuanqiu
2016年04月28日 15:41:01
10楼
总结了很好,值得学习,查找起来也方便,收藏
回复
sshykt
2016年04月29日 12:28:58
11楼
我是来学习的,果断收藏
回复

相关推荐

APP内打开