能做超高层结构优化设计的单位有哪些?请介绍些
daibenming
daibenming Lv.2
2007年10月08日 16:53:25
只看楼主

第一次遇到超高层结构优化设计,手头没有优化单位的资料,谁能提供一些

第一次遇到超高层结构优化设计,手头没有优化单位的资料,谁能提供一些
免费打赏
cxx0917
2007年10月12日 10:23:05
2楼
多高的房子,有什么要求,我们这以完成一些超高层,能否再介绍详细些
回复
daibenming
2007年10月12日 15:00:17
3楼
结构形式:框架-核心筒
结构层数:38
结构高度:148米
平面尺寸:长4×8.4,宽3×8.4
筒体尺寸:长17米,宽9米
抗震设防烈度 :六度
回复
cxx0917
2007年10月12日 18:19:04
4楼
你这个应该不会太复杂,还在A类建筑范围。去年我有一个同事做过一个6度区的170米的框架-核心筒结构,用钢量才38公斤每平方。你是在优化别人结构还是在自己设计?大家可以互相探讨
回复
yangguangnvse
2007年10月12日 23:12:20
5楼
羡慕楼主啊!几年了,都做这样的结构了,不知何年我才能做啊!
回复
daibenming
2007年10月13日 15:47:52
6楼
我们这个项目是想找优化单位优化,还有顺便打听一下这样的用钢量应该是多少
回复
cxx0917
2007年10月13日 16:09:05
7楼
如果有兴趣可以联系我们啊。估计你这个房子用钢量在40公斤左右。我的邮箱cxx0917@163.com,QQ813725848.
回复
wxwlhy
2007年10月13日 20:46:28
8楼
可采用基于ansys和satwe 软件的优化设计方法进行设计,我的邮箱tong_ke@126.com
回复
hjackey
2007年10月20日 23:06:35
9楼
首先要看结构布置和选型,如大方向有误,如何优化也是徒然的。虽然是6度区,但是看了cxx0917兄的含钢量,感觉有点门外汉。如有得罪,多多包涵。
看了楼主的数据,6度区的高层一般不是地震力控制的,而是由风荷载控制的。
同时可以看出,该结构的高宽比为148/3/8.4=5.9,这样的比值算是较大的,如果风荷载较大(如沿海地区),则含钢量一定不少,估计超过70吧。
回复
xugang79123
2007年10月23日 20:46:29
10楼
同意九楼的说法,6度区170米38公斤不可能做出来,我门就搞优化,呵呵都搞过,在风活载和构造要求下最少也的50~60把
回复
liujun_1999
2007年12月28日 21:05:40
11楼
同意九楼的说法
回复