菜鸟 在这里问大家一个关与梁拉结筋的问题
xiaowei199112
2014年07月15日 08:04:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-15 22:12 编辑 1000高的梁,腰筋8条(每侧4条,箍筋型号就不说了),箍筋@200(4),拉筋@200。我现在是不明白拉筋怎么放才正确,每个箍筋都要放4条拉筋的吗? 谢谢大家 如图:比如红色圆是一个拉筋 其他的怎么放呢 附件为CAD版本

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-15 22:12 编辑

1000高的梁,腰筋8条(每侧4条,箍筋型号就不说了),箍筋@200(4),拉筋@200。我现在是不明白拉筋怎么放才正确,每个箍筋都要放4条拉筋的吗? 谢谢大家

如图:比如红色圆是一个拉筋 其他的怎么放呢 附件为CAD版本
QQ截图20140715081226.png

QQ截图20140715081226.png

3436a236987dbebdc05f.rar
11.2 KB
立即下载
免费打赏
一万个为什么
2014年07月15日 09:46:40
12楼
甲方施工员 发表于 2014-7-15 08:52 那就按照设计文件来,不确定 咨询下设计拉筋间距是两倍非加密区箍筋间距,说了图集还不去看。
回复
gongchengshi6644
2014年07月15日 09:54:06
13楼
拉筋间距一般是比箍筋间距要大,设计有要求就按设计来吧。
回复
甲方施工员
2014年07月15日 09:55:08
14楼
雷锋再生 发表于 2014-7-15 09:46 拉筋间距是两倍非加密区箍筋间距,说了图集还不去看。首先要明确 以设计文件为准 你了解他的设计意图?
回复
conly01
2014年07月15日 11:22:06
15楼
前面都说了横竖200.
最好是请教一下设计,有可能是写错了,也可又能是别人的意图我们不懂。
回复
woaini521707
2014年07月15日 13:30:40
17楼
400*400就可以
回复
diabloboy521
2014年07月15日 13:48:02
18楼
还是以设计图纸为准的!
要是实在不放心,可以咨询下设计!
回复
一万个为什么
2014年07月15日 14:37:23
19楼
甲方施工员 发表于 2014-7-15 09:55 首先要明确 以设计文件为准 你了解他的设计意图?不确定的时候确实要先向设计咨询,但是我就没在哪本规范上看到拉筋加强的。而且这个数据是不是设计院出来的还是问题,或者仅仅只是楼主个人的意思。
回复
xue85913130
2014年07月15日 14:43:36
20楼
一般是隔一布一,可是可能梁太高了,所以按图施工
回复
wangyan80
2014年07月15日 20:52:46
21楼
你要注意一下图集中的这句话:当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
回复
mtdc117
2014年07月16日 09:02:38
22楼
11G101-1p87:拉紧间距为非加密区箍筋间距的2倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。