双钢筋混凝土技术(二)七、国内“双混”的研发推广与应用概况: 74年奥地利政府在京举办“奥地利工业展览会”EVG公司总裁带轻型焊机并亲自操作,转让谈判未成,在启程时,把焊成的双钢筋当礼品馈赠于我国。原冶金部建研院进行测试,由於对赠品双钢筋未做化学分析,误为国内低碳冷拔钢丝并应用长达30余年。到218公告公布后,迫使改成低合金双钢筋至今。 上述测试数据促使原建工部成立由十三个科研、高校、施工企业组成“全国双钢筋协作组”经十余年的努力,由“中国建筑工程标准化协会”审编“双钢筋混凝土构件设计与施工规程”(CECS26:90)该规程为全国通用标准,指导全国双钢筋技术工作。
双钢筋混凝土技术(二)
七、国内“双混”的研发推广与应用概况:
七、国内“双混”的研发推广与应用概况:
74年奥地利政府在京举办“奥地利工业展览会”EVG公司总裁带轻型焊机并亲自操作,转让谈判未成,在启程时,把焊成的双钢筋当礼品馈赠于我国。1995年元月5日~7日由原建设部科技司召开了重要的“双钢筋生产与应用技术研讨会”会议起到了沟通信息、交流经验、明确方法、落实组织的作用,并成立“全国双钢筋协作网”。具体“双混”技术工作概况如下:
1、予制“双混”板 北京展览会之后,原建工部统计:国内有21个省(直辖市)开展“双混”工作,均是“双混”空心板代替当时“单混”空心板,由于具有一定的经济与社会效益,所以获得广泛的应用。上述6.0×1.5m“双混”空心板鉴定后,根据当地用户需求生产板的跨度由6.0、6.2、6.3、6.5至6.7M。
吉林省延吉市为了火坑上楼,原采用予应力低碳冷拔钢丝空心板感到承载力不足,后改为低碳冷拔钢丝“双混”空心板,采取重叠与紧靠配筋方式解决承载力问题。
2、现浇板 由于吉林省东南部属长白山地区,道路崎岖不平,以往一贯采取现浇“单混”板,考虑如果改用“双混”应该有一定经济和社会效益。同当地建筑设计院合作研发现浇“双混”板,及时得到省计委与省建设厅重视,在延吉市召开全省“双钢筋现浇混凝土推广应用会”会后现浇“双混”楼板在全省范围遍地开花,例如:靖宇县现浇“双混”板包括自建房达到100%。
在推广过程中,设计工作改为电脑化,编制“双混”计算程序,资金困难,最后研讨决定:用“双混”三度公式复核“单混”设计计算,经半年时间实践没有一个工程有问题。经总工批准:采取“I级钢与双钢筋等强代换”至今。之后冷轧带肋与冷扭钢筋也采取“等强代换”。
再提及一下,施工质量问题,记得原建工部科技司曾把“单混”现浇板负筋在施工过程中易被工人踩倒,认为是“建筑癌症”实际负筋与模板二点接触,其连线酷似负筋的转动轴,所以踩倒是无法克服的“弊病”——“建筑癌症”而“双混”呢?负筋与模板“四点”接触(如采取重叠配筋法就是“八点”接触)酷似“板凳”,绝不可能踩倒。当然工人师傅操作过程难免踩着双钢筋,而且双钢筋较细,容易产生大变形,但由于双钢筋强度高,相应弹力足,当工人师傅提脚瞬时间,负筋立即恢复平整状态,不会影响楼板的强度与刚度!
板中双钢筋由双钢筋加工厂免费提供“山字型砂浆垫块”,确保双钢筋符合设计要求。
3、叠合板 国外从上世纪70年代起,采用“叠合楼板新技术”,即用予制薄板当模板加上现浇混凝土层。实质是保留予制与现浇板的优点,克服二者的缺点。国内首先实践此技术是“北京住总集团”。他们举世无双在底板四边留双钢筋的“胡子筋”拼装联结成整间底板,在亚运村工程使用53万㎡,实际北京地区应用达500万㎡,遗憾负筋一根双钢筋没有采用。
九二年长春市伊通河小区滨河新村工程中,学习北京经验加上改进提高,在砖混工程中采取“双混”叠合楼板(20万㎡),总结材料:节省资金400万元、钢筋700吨、木材1000立方米。
4、箍筋 国标(JGJ95-2011)“冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程”中,可以作箍筋使用,但施工实践中,工人师傅反映“梁、柱主筋是螺纹筋,再采取小螺纹箍筋,干脆没法施工”(指“撸筋”);而93年我省“双阳县建筑设计院”陈济生院长设计的“双阳贸易城”其主楼四层框架(12000M2)除主筋为Ⅱ级螺纹钢之外,其余所有构件的钢筋均为双钢筋,特别框架的梁、柱箍筋,成功采用双钢筋箍筋。经二十余年应用,至今工程质量无异常。
为进一步了解双钢筋箍筋情况,我们做了单钢筋φ5@200(I柱)双钢筋 5@200与双钢筋 5@220各两根短柱试验,在长柱压力机加荷,位移用手持应变仪,最后的平均变形值:I柱41.4 II柱21.8 III柱31。
建筑经济专家认为:框架梁、柱箍筋与楼板筋用量相似。
八、“双混”与“单混”试验情况简单对比简介
在吉林省地方标准“双钢筋混凝土楼板小梁设计与施工暂行规定”之前,我们已经对“双混”各种板与小梁(≤6米)先后做了199试件,我们观测到如下:
双混 单混
握固力 点式,数值大 线型,数值小
已用700级,设计460(240) HPB300,设计270(30)
强度 将用800级,设计530(270) HRB400,设计360(40)
(安全 强度试件破坏罕见 强度试件破坏屡见不鲜
储备) 〈双混强度是双混刚片值〉
裂缝先在跨中出现,随加荷 裂缝在跨中出现3-5条,随加
裂缝迅速向支座发展(宽度0.1- 荷裂缝向中和轴延伸,宽度
宽度 0.15mm)平均间距为(90 增加至超宽破坏。特征是粗而
±5)特征是细而稀,没见到 密。超宽极普遍。
超宽的。
〈双混裂缝与横筋间距相吻合〉
由于双钢筋与混凝土握固力 螺纹钢筋的握固力比光面钢筋
达最佳状态,共同工作好, 有所改善,但效果有限,显示
刚度 反映出刚度大,挠度小。但 刚度小,挠度大。
这是双混破坏主要形式,可
均超过L/50。
<双混横筋力争垂直绑扎>