这样接线存在哪些安全问题?
zwmingren
zwmingren Lv.4
2014年07月14日 17:52:30
只看楼主

市电有电时,AP0的手动切换刀开关切换到上端,AP1的手动切换刀开关切换到下端,市电给工间供电。当市电停电时,AP1手动 切换刀开关切换到上端,AP0的手动切换刀开关切换到下端,发电机给办公楼供电。两个配电箱的手动切换刀开关中间端子为同一电缆,1.这样接线存在哪些安全问题?2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?

市电有电时,AP0的手动切换刀开关切换到上端,AP1的手动切换刀开关切换到下端,市电给工间供电。当市电停电时,AP1手动 切换刀开关切换到上端,AP0的手动切换刀开关切换到下端,发电机给办公楼供电。两个配电箱的手动切换刀开关中间端子为同一电缆,
1.这样接线存在哪些安全问题?
2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?
免费打赏
hanzhg54
2014年07月14日 21:52:32
2楼
看你的描述,发电机不需要给工厂供电是吗?如果是的话这就是两个问题,不要混在一起讨论。
不管怎么控制,负载一定要接到转换开关的中间,才好上下选择,不存在发电机和市电之间误操作的问题。
回复
hanzhg54
2014年07月14日 21:59:50
3楼
照你的接法,办公楼永远用不了市电啊。
回复
zwmingren
2014年07月15日 08:08:32
4楼
hanzhg54 发表于 2014-7-14 21:52 看你的描述,发电机不需要给工厂供电是吗?如果是的话这就是两个问题,不要混在一起讨论。不管怎么控制, …需要给工厂供电,只是我没把那个图画出来,办公楼有市电供电,那是另外一个切换开关控制!我把重要的问题提出来问了!
回复
chunhuaxingxing
2014年07月15日 08:50:18
5楼
路过学习。
回复
zwmingren
2014年07月15日 15:42:48
6楼
都是路过的,咋没人回复!顶起来!
回复
lsc19590714
2014年07月15日 15:52:58
7楼
用双电源自动转换器,可以解决此问题。
回复
zwmingren
2014年07月15日 16:55:26
8楼
lsc19590714 发表于 2014-7-15 15:52 用双电源自动转换器,可以解决此问题。发电和市电用的同一根电缆
回复
fitman
2014年07月15日 17:24:12
9楼
如果设计合理,这个方案是没问题的。要注意的是:
1、AP0与AP1分开两套转换开关,则应保证两路配电是全分开的,N线也一样。
2、对于第二问题,即使发电与市电同时存在,转换开关无论操作中或操作后,都不会让两电源并列运行。但这里有个一问题,就是对于这类转换开关,是要求不带负荷操作,象你说的情况,就是带负荷操作隔离开关(当然,这种低压转换开关一般配有灭弧栅的,多少有一定的分断能力),是严禁的!如果电工如此操作,不是一个合格电工。
回复
zwmingren
2014年07月15日 18:03:57
10楼
fitman 发表于 2014-7-15 17:24 如果设计合理,这个方案是没问题的。要注意的是:1、AP0与AP1分开两套转换开关,则应保证两路配电是全分开 …对于AP0,当发电机供电时,AP0切换开关的中间端子就有电,市电也来了,AP0切换开关的上端子也就有电了,切换开关往上切换,就会让两电源并列运行了啊??电缆是原来就有的,新增了个车间,由于箱变到新车间距离有点远,为了节约点成本,想让此电缆在有市电时给车间工间,停电时发电机给办公楼供电,才考虑的此方案。但要考虑其安全性。办公楼市电由另一个配电箱控制,我就没画图。
回复
fitman
2014年07月15日 20:33:35
11楼
zwmingren 发表于 2014-7-15 18:03 对于AP0,当发电机供电时,AP0切换开关的中间端子就有电,市电也来了,AP0切换开关的上端子也就有电了,切 …呵呵,你不提醒还真没细看你的图。所有电源转换开关,负荷侧的线缆一定是接中间的端子的,那有象你AP1箱那样把车间负荷接在下端子,还换过来。