市电有电时,AP0的手动切换刀开关切换到上端,AP1的手动切换刀开关切换到下端,市电给工间供电。当市电停电时,AP1手动 切换刀开关切换到上端,AP0的手动切换刀开关切换到下端,发电机给办公楼供电。两个配电箱的手动切换刀开关中间端子为同一电缆,1.这样接线存在哪些安全问题?2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?
1.这样接线存在哪些安全问题?
2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?