这样接线存在哪些安全问题?
zwmingren
zwmingren Lv.4
2014年07月14日 17:52:30
只看楼主

市电有电时,AP0的手动切换刀开关切换到上端,AP1的手动切换刀开关切换到下端,市电给工间供电。当市电停电时,AP1手动 切换刀开关切换到上端,AP0的手动切换刀开关切换到下端,发电机给办公楼供电。两个配电箱的手动切换刀开关中间端子为同一电缆,1.这样接线存在哪些安全问题?2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?

市电有电时,AP0的手动切换刀开关切换到上端,AP1的手动切换刀开关切换到下端,市电给工间供电。当市电停电时,AP1手动 切换刀开关切换到上端,AP0的手动切换刀开关切换到下端,发电机给办公楼供电。两个配电箱的手动切换刀开关中间端子为同一电缆,
1.这样接线存在哪些安全问题?
2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?
免费打赏
三天假_乐翻天
2014年07月20日 12:12:57
12楼
按双电源自动转换开关的画法,然后标上手动开关不就行了吗
回复
sharpqu
2014年07月20日 13:34:20
13楼
高深的学问,膜拜
回复
lq_6520126
2014年07月20日 23:59:40
14楼
现在又双电源控制器,避免了这些问题