关于人防区防爆地漏的安装求组
别问我是谁
2014年07月14日 17:28:13
只看楼主

地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?

地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?

QQ截图20140714172430.png

liugps
2017年04月18日 21:39:45
12楼
本帖最后由 liugps 于 2017-4-18 21:40 编辑 北城烟雨 发表于 2016-8-25 13:43 用镀锌钢管,而且下层还要有阀门。直接管道穿人防顶板就要板下加防护阀,装了防爆地漏,下面就不要加防护阀了。防爆地漏可以在战时旋紧关闭,相当于管道上的防护阀门关闭。具体可见07FS02防空地下室给排水设施安装标准图集P47
回复
qq_1495759531414
2017年05月26日 08:46:45
13楼
人防区少装了防爆地漏怎么办?
回复
qq_1495759531414
2017年05月26日 08:51:57
14楼


回复
luozheng123
2017年06月24日 17:44:46
15楼
人防验收每个地区都不一样;有些地区要求上一层进入人防区的排水管道,上一层的地漏不需要防爆地漏,但在人防区的排水管要设计不少于10公斤的闸阀。具体要咨询人防施工单位。因为他们对验收节点有把控
回复
卡修斯
2017年07月01日 13:52:50
16楼
恩,学习了,谢楼主分享