关于人防区防爆地漏的安装求组
别问我是谁
2014年07月14日 17:28:13
只看楼主

地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?

地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?

QQ截图20140714172430.png

别问我是谁
2014年07月14日 17:28:48
2楼
真心搞不懂,设计也没有说明,紧急求助
回复
ysz365
2014年07月16日 08:38:00
3楼
根据人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:
1 穿越人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;
2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;
以及第6.3.15条中,收集上一层地面废水的的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏;
综合考虑,应采用热镀锌钢塑复合管或热镀锌钢管,以便于防爆地漏连接。
回复
小草瑜
2014年07月16日 10:59:02
4楼
进来学习一下
回复
smalllevel
2014年07月16日 11:34:00
5楼
不可以使用
回复
王大伟02
2016年08月24日 21:24:44
6楼
路过学习!!!
回复
北城烟雨
2016年08月25日 13:43:35
7楼
用镀锌钢管,而且下层还要有阀门。
回复
北城烟雨
2016年08月25日 13:44:22
8楼
北城烟雨 发表于 2016-8-25 13:43 用镀锌钢管,而且下层还要有阀门。(巴马丹拿设计)
回复
渊工
2016年11月19日 15:05:00
9楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
co1477880459436
2016年11月20日 16:19:07
10楼
路过学习,我们工地现在处于预埋阶段
回复
kugemei
2017年04月13日 23:48:54
11楼
很明显不行
回复