关于转换层板最小厚度要求180mm,是出自规范哪里的?找不到呀,请知道的告诉我下,非常感谢!
关于转换层板最小厚度要求180mm,是出自规范哪里的?找不到呀,请知道的告诉我下,非常感谢!
2楼
看看高规去吧。
回复
3楼
看看高规去吧
回复
4楼
高规3.6.3条……
回复
5楼
lly540682989 发表于 2014-7-15 17:30 高规3.6.3条……太感谢你啦。。。。
不过我还是没找到我想要的答案哦,不知道是没有规范规定还是什么。我的转换层是低位转换的,是梁板式转换。没有找到具体的答案。你能帮我找找不?谢谢呀。在高规10.2.14第六条,那里有厚板设计的,不知道是不是针对“转换厚板”的。“转换厚板上、下一层的楼板应适当加强,楼板厚度不宜小于150mm”.
回复
6楼
无间道 发表于 2014-7-15 07:44 看看高规去吧。我的转换层是低位转换的,是梁板式转换。没有找到具体的答案。你能帮我找找不?谢谢呀。在高规10.2.14第六条,那里有厚板设计的,不知道是不是针对“转换厚板”的。“转换厚板上、下一层的楼板应适当加强,楼板厚度不宜小于150mm”.
回复
7楼
lly540682989 发表于 2014-7-15 17:30 高规3.6.3条……高规P17,3.6.3,房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。高规P113,10.2.14 厚板设计应符合下列规定:1 转换厚板的厚度可由抗弯、抗剪、抗冲切截面验算确定。2 转换厚板可局部做成薄板,薄板与厚板交界处可加腋;转换厚板亦可局部做成夹心板。3 转换厚板宜按整体计算时所划分的主要交叉梁系的剪力和弯矩设计值进行截面设计并按有限元法分析结果进行配筋校核;受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%;转换板内暗梁的抗剪箍筋面积配筋率不宜小于0.45%。4 厚板外周边宜配置钢筋骨架网。5 转换厚板上、下部的剪力墙、柱的纵向钢筋均应在转换厚板内可靠锚固。6 转换厚板上、下一层的楼板应适当加强,楼板厚度不宜小于150mm。(是不是可以这样理解?转换层的话,只有对转换厚板中的厚板有最小厚度的要求的。如果是梁式转换的话,就没有这个要求了。)
回复
8楼
大家议论的不错
回复
9楼
蓝精灵7 发表于 2014-7-17 11:04 高规P17,3.6.3,房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为 …不好意思,之前理解错你的意思了,你看看高规第10章吧,讲转换层的……10.2.23有板厚要求……
回复
10楼
lly540682989 发表于 2014-7-17 14:08 不好意思,之前理解错你的意思了,你看看高规第10章吧,讲转换层的……10.2.23有板厚要求……哈哈,看到了,非常感谢。高规10.2.23 部分框支剪力墙结构中,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%,楼板中钢筋应锚固在边梁或墙体内;落地剪力墙和筒体外围的楼板不宜开洞。楼板边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,全截面纵向钢筋配筋率不应小于1.0%。与转换层相邻楼层的楼板也应适当加强。
回复
11楼
lly540682989 发表于 2014-7-17 14:08 不好意思,之前理解错你的意思了,你看看高规第10章吧,讲转换层的……10.2.23有板厚要求……还想请教你一下哦,这个地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。那么室外顶板,厚度要≥250mm吗?网上有人说做防水的话,就是“厚度要≥250mm”。怎么判断我这个工程有没有做防水的?板配筋有没有要求要双层双向?有些配筋还挺大的,用B14@150都不满足,还要配更多。(我是打算双层双向配筋)
回复