3.1.23kV~10kV 不直接连接发电机的系统和35kV 、66kV 系统,当单相接地故障电容电流超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a) 3kV~10kV 钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV 、66kV 系统, 10Ab) 3kV~10kV 非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为 1) 3kV-6kV时,30A 2) 10kV时,20A。
3.1.2
3kV~10kV 不直接连接发电机的系统和35kV 、66kV 系统,当单相接地故障电容电流超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:
a) 3kV~10kV 钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV 、66kV 系统, 10A
b) 3kV~10kV 非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为
1) 3kV-6kV时,30A
2) 10kV时,20A。
求问:这里为什么要区分“钢筋混凝土或金属杆塔”和“非钢筋混凝土或非金属杆塔”,两者有什么不同?
2楼
电容随极板距离减小而增大,随介电常数增大而增大:
非金属的介电常数大,另外,非金属的距离地面的高度一般也不高
回复
3楼
非钢筋混凝土塔或非金属杆塔,就是不含钢筋的或不是金属结构的,比如:木杆、纯混凝土的
回复
4楼
选择 发表于 2014-7-14 04:43 电容随极板距离减小而增大,随介电常数增大而增大:非金属的介电常数大,另外,非金属的距离地面的高度一 …也就是说非金属的杆塔对地电容较大,对地的电容电流也大,所以标准中允许值也比较大?
回复
5楼
回复
6楼
注电考中答按,(任何考前都是骗子)提前预定 送云端5设备一套 ,货到付款!联系电话15021034215,QQ534359306,此号长期操作各类注册执业考试,有意联系
回复
7楼
应该是电容越大,能量就越大,所以要限制。
回复
8楼
wongkong 发表于 2014-7-19 18:19 应该是电容越大,能量就越大,所以要限制。但是标准里是非金属杆塔(电容较大)的允许电容电流值较大啊?
回复
9楼
金属杆塔的接地电阻小,而且其本身导电,如果绝缘子泄漏电流偏大,就会造成杆塔带危险电压,3~10kv为非有效接地系统,故障可能长期存在,人畜有触电的危险。非钢筋混凝土或非金属杆塔在干燥环境下基本上是绝缘体,不存在上述危险。