一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。四台变压器,两台照明,两台供热。方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。
还有个问题,由于空间限制,我想把低压电容补偿柜子单列出来,直接连接变压器,可否?
回复
3楼
好像都可以的嘛
回复
4楼
建议用设计院的 个人感觉比较合理
回复
5楼
还是设计院方案吧。
回复
6楼
只有方案3能放下这么多柜子吧?
前面二个方案的柜子是不是少了?
回复
7楼
我也觉得方案三更为合理。
另外,对方案三,有几个问题想请教一下,恳请达人不吝赐教。先谢过了!
1.桥架直接布在柜子和变压器上方,这样做也行啊?我以前被告知桥架不能布在柜子正上方的。
2.低压出线电缆沟穿过低压柜,这没有问题吗?
3.高压柜除了4个出线柜,就剩2个了。这2个柜子可以包括总进线柜、计量柜、PT+避雷柜?曾经遇到个项目,还要再加个进线隔离柜。
小弟新手,恳请指教!
回复
8楼
我也觉得方案三更为合理
回复
9楼
综合考虑,选方案三
回复
10楼
个人觉得已设计院方案为宜。
回复
11楼
方案一、二的变压器安装间距都不满足要求
回复