大家给看看,那个方案更好。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年07月13日 19:41:44
只看楼主

一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。四台变压器,两台照明,两台供热。方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。

2014年07月15日 11:10:55
12楼
我们画的基本都是变压器挨着出线柜的,和设计院方案一样。
回复
电气交流
2014年07月15日 11:37:41
13楼
在我看来,每个方案都不合适,变压器的检修维护和运输通道都有问题。
回复
展展
2014年07月15日 13:15:11
14楼
从空间布置上来说,第三个应该比较好。问题是电缆沟和电缆走线是不是比较麻烦?
回复
zljsyc
2014年07月15日 22:17:51
15楼
一般都是把变压器与进线柜靠在一起。
回复
lznybzw
2014年07月15日 22:28:55
16楼
方案一、二明显不行,违反规范,见民规4.5.9,干变外壳与后壁、侧壁的净距不能小于0.6米。
回复
lxy11_
2014年07月21日 21:40:04
17楼
设计院就喜欢方案3,一般都按方案3来布置。
回复