在PKPM软件计算书中,会自动出一个柱子角筋,那个东西我一直认为是一个神仙数字,从来不知道是怎么来的,也不知道哪个地方有手算的公式,有人知道么?

在PKPM软件计算书中,会自动出一个柱子角筋,那个东西我一直认为是一个神仙数字,从来不知道是怎么来的,也不知道哪个地方有手算的公式,有人知道么?
lmllgh
2014年12月11日 19:37:05
12楼
hyp1962 发表于 2014-7-15 22:58 不会有任何问题的,这正是解决角筋过大问题的办法。双偏压计算公式是多解的。大神一番解释,豁然开朗!
回复
打篮球的狮子
2015年02月12日 16:19:06
13楼
今天遇到同样的问题了 若有所思啊
回复
段先森
2015年05月07日 16:27:25
14楼
PKPM双偏压计算中需要指定角筋,见混凝土规范6.2.21条所涉及计算方法。双偏压是多解的,所以没必要一定要满足软件的输出结果,如果需要调整只需要把结果进行双偏压验算满足要求就可以了!
回复
qq_1420508599875
2015年10月19日 09:36:51
15楼
lly540682989 发表于 2014-7-15 16:56 多谢指点,我看看那个条文。不过我还以一个问题,就是有时候角筋太大的时候我在程序中强制设定角筋最大直 …那PKPM中是根据什么选定的角筋尺寸限值?并且说明中还要求角筋尺寸不能小于该限值,为何如此规定?请前辈指点。
回复
wsndy312
2015年10月19日 10:30:07
16楼
傻小子,这个角筋不是计算出来的,
你没看到角筋的数值都很特殊吗?
柱截面越大角筋越大,
16的面积是201.1
18的面积是254.5
20的面积是314.2
22的面积是380.1
25的面积是490.9
你看角筋是不是都是这些钢筋的角筋的面积值?
如果是,就证明不是计算出来的,而是认为设定的一个值。
从规范上来说,只要柱两边的配筋满足要求就可以了!
规范哪一条对角筋的面积提出了要求?
你能找给我看看?
这纯粹是软件设计人员的一种人为设定,与结构概念没有任何关系!
回复
结构绘图匠
2015年10月19日 11:06:06
17楼
关于这个问题可以直接问PKPM公司,要求他们做出解答
回复
lly540682989
2015年10月19日 14:51:44
18楼
daziqiezi 发表于 2015-10-19 09:36 那PKPM中是根据什么选定的角筋尺寸限值?并且说明中还要求角筋尺寸不能小于该限值,为何如此规定?请前辈 …由于双偏压结果的多解性,即联立的方程式为不定方程,所以程序会按他自己的算法挑选一个角筋直径,从而计算出一个配筋结果,你看到的计算结果是在程序给定角筋的情况下得出的结果,所以你必须满足程序给出的角筋规定直径,当然你也可以自己指定角筋,从而得出不同的计算结果……
回复
lly540682989
2015年10月19日 14:52:29
19楼
wsndy312 发表于 2015-10-19 10:30 傻小子,这个角筋不是计算出来的,你没看到角筋的数值都很特殊吗?柱截面越大角筋越大,嗯,虽然您的回复有点晚,我现在已经搞明白了,但是,同样感谢您!
回复
lly540682989
2015年10月19日 14:53:56
20楼
结构绘图匠 发表于 2015-10-19 11:06 关于这个问题可以直接问PKPM公司,要求他们做出解答嗯,确实是程序自己选定的……
回复
qq_1420508599875
2015年10月19日 17:54:13
21楼
lly540682989 发表于 2015-10-19 14:51 由于双偏压结果的多解性,即联立的方程式为不定方程,所以程序会按他自己的算法挑选一个角筋直径,从而计 …明白了,谢谢,不过还有人说双偏压计算会导致配筋量偏大,而有些人说双偏压计算配筋量比较经济,到底哪种说法对? 前者解释说双偏压由于多解,会选用偏大钢筋量面积;后者解释说双偏压由于考虑了全部钢筋的作用,充分利用钢筋,所以经济。不知哪个占主导?