在PKPM软件计算书中,会自动出一个柱子角筋,那个东西我一直认为是一个神仙数字,从来不知道是怎么来的,也不知道哪个地方有手算的公式,有人知道么?
在PKPM软件计算书中,会自动出一个柱子角筋,那个东西我一直认为是一个神仙数字,从来不知道是怎么来的,也不知道哪个地方有手算的公式,有人知道么?
2楼
对于角柱由于是按双偏压计算其角筋是要满足的,其他柱是按单偏压计算的。这个在软件说明书中有详细说明。
回复
3楼
大神的问题,真的不知道怎么回答
回复
4楼
看看pkpm中构件信息吧
有解的。
回复
5楼
hyp1962 发表于 2014-7-14 10:17 对于角柱由于是按双偏压计算其角筋是要满足的,其他柱是按单偏压计算的。这个在软件说明书中有详细说明。但是没有查到有相关计算公式,你知道吗,能不能告诉我一下……
回复
6楼
taijixiaoxu 发表于 2014-7-14 10:57 大神的问题,真的不知道怎么回答我不是大神,就是一个一般的设计人员……
回复
7楼
jill_valentina_ 发表于 2014-7-14 11:10 看看pkpm中构件信息吧有解的。请问有相关计算公式的出处吗?
回复
8楼
lly540682989 发表于 2014-7-15 14:18 但是没有查到有相关计算公式,你知道吗,能不能告诉我一下……双偏压计算中需要指定角筋,见混凝土规范6.2.21条所涉及的两种计算方法。双偏压计算不适合手算,所以多数人对此不熟悉。
回复
9楼
hyp1962 发表于 2014-7-15 15:18 双偏压计算中需要指定角筋,见混凝土规范6.2.21条所涉及的两种计算方法。双偏压计算不适合手算,所以多数 …多谢指点,我看看那个条文。不过我还以一个问题,就是有时候角筋太大的时候我在程序中强制设定角筋最大直径为25,那么程序就会自动按照最大角筋直径为25计算并出计算书,请问这样计算的话会不会有问题?
回复
10楼
lly540682989 发表于 2014-7-15 16:56 多谢指点,我看看那个条文。不过我还以一个问题,就是有时候角筋太大的时候我在程序中强制设定角筋最大直 …不会有任何问题的,这正是解决角筋过大问题的办法。双偏压计算公式是多解的。
回复
11楼
hyp1962 发表于 2014-7-15 22:58 不会有任何问题的,这正是解决角筋过大问题的办法。双偏压计算公式是多解的。嗯,好的,谢谢指点……
回复