在规范中有这么一句话:当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2)计入,附加值不小于1kN/m^2。请问这句话是如何理解的?又如:如果在板上砌两道隔墙,又是怎么把墙荷载附加到板上的?这个问题一直没弄明白,问同事也没说得明白,所以平时遇到就直接把板荷载加大1~2kN/m^2。恳求各位前辈解惑!

在规范中有这么一句话:当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2)计入,附加值不小于1kN/m^2。请问这句话是如何理解的?又如:如果在板上砌两道隔墙,又是怎么把墙荷载附加到板上的?这个问题一直没弄明白,问同事也没说得明白,所以平时遇到就直接把板荷载加大1~2kN/m^2。恳求各位前辈解惑!
免费打赏
2014年07月13日 12:53:33
2楼
由于是非固定隔墙,所以位置可以认为是随机的,因此在计算时将板的荷载加大来考虑墙体自重,至于数值上的计算,应该是个统计值.......
回复
honye123
2014年07月13日 13:18:41
3楼
游客 218.70.161.x 发表于 2014-7-13 12:53 由于是非固定隔墙,所以位置可以认为是随机的,因此在计算时将板的荷载加大来考虑墙体自重,至于数值上的计 …谢谢你的回复!不过不知道具体加多大才行。像对于:每延米墙重的1/3作为楼面的活荷载这句话都不理解。
回复
七月雪
2014年10月23日 09:23:25
4楼
不理解kN/m怎么变成kN/m2了,
回复
shejigou123
2014年10月23日 10:12:01
5楼
就是自己算一下,荷载加到板上,面积X活荷载 要比 原来的墙荷载 大,

(可以理解为把原来3米的墙 分成3段,每段1米,然后平铺到板上)

而且要注意, 恒荷载跟活荷载的系数是不一样的,所以折算到活荷载的时候要考虑放大。
回复
iorichongxiao1
2016年03月29日 16:57:12
6楼
具体怎么计算建议你参考 施岚青 注册结构工程师专业考试指南p20页 例1.2.1 有详细的解答过程

hi_pop_later

正解!

回复
小海豚zc
2016年05月27日 10:54:08
7楼
iorichongxiao1 发表于 2016-3-29 16:57 具体怎么计算建议你参考 施岚青 注册结构工程师专业考试指南p20页 例1.2.1 有详细的解答过程你好,我也是没搞懂 为什么一个是面荷载一个是线荷载 可以直接加,这个1/3只是经验值吗???
回复
honye123
2016年09月28日 14:43:19
8楼
七月雪 发表于 2014-10-23 09:23 不理解kN/m怎么变成kN/m2了,把线荷载单位乘以墙长,变成重量单位KN,再除以所作用在本跨板的面积