该电流表为什么接在电流互感器的一次侧
kmqbxa
kmqbxa Lv.6
2014年07月12日 18:04:51
只看楼主

小弟头次发帖请教个问题,望各位前辈指教哈。请问这个电流互感器是起到将大电流变换成小电流便于测量的作用吗,如果是的话,这个保护接地线路的电流流向应该是从设备外壳到地的,那么为什么将电流表接到电流互感器的一次侧呢?


小弟头次发帖请教个问题,望各位前辈指教哈。请问这个电流互感器是起到将大电流变换成小电流便于测量的作用吗,如果是的话,这个保护接地线路的电流流向应该是从设备外壳到地的,那么为什么将电流表接到电流互感器的一次侧呢?


OI~%I_1T19)TFHL0B`3N5@2.jpg


OI~%I_1T19)TFHL0B`3N5@2.jpg

免费打赏
开心老爸
2014年07月16日 09:24:43
12楼
没接在一次侧。这样表示就是在二次侧
回复
lz_chengyang
2014年07月16日 09:55:11
13楼
电流表画在那里并不表示接在电流互感器的一次侧,而是表示该路出线加电流表。
回复
pqpy
2014年07月16日 15:06:53
14楼
这只是表示柜内配置有电流表,而电流表是从CT的二次侧接出的。

这个问题确实有点弱哦!
回复
a3076__
2014年07月16日 16:02:32
15楼
电流表没有接在一次侧的 就像楼上说的那画个电流表的标志 只是说明此回路需要加装电流表
回复
lfg81059160
2014年07月17日 15:08:13
16楼
学习了,谢谢
回复
xjksjcsjy
2014年07月18日 11:24:30
17楼
yangmeng142说的对。。
回复
qwe8718876
2014年07月18日 15:33:20
18楼
应该是低压抽屉开关柜把 CT放在抽屉里 电表也是装在抽屉上的 测量应该是一相的电流
回复
lfg81059160
2014年07月18日 21:42:43
19楼
能接一次侧吗?大哥。
回复
liyongjing12
2014年07月20日 11:08:36
20楼
问的问题有点不专业呀!
回复
statcom
2014年07月20日 15:25:20
21楼
少画了ct也是有可能的
回复

相关推荐

APP内打开