设防烈度调整的一个小问题
xierongkai123
2014年07月11日 14:32:51
只看楼主

确定抗震措施时(内力调整)甲乙建筑的设防烈度提高一级,那么《高规》6.2.3(1)中条件“一级框架结构和9度时的框架”、7.2.6中“9度一级剪力墙”《抗规》6.2.2中“9度的一级框架”中的“9度”针对甲乙建筑是否是调整设防烈度之后的数值?个人认为:根据抗震设防标准,甲类、乙类建筑应按提高一度的要求加强抗震措施。抗震措施是指,除地震作用计算以外的要求,包括抗震构造措施。《高规》6.2属于抗震措施的范畴,即对建筑地震效应的“强剪弱弯”、“强柱弱梁”、“强节弱杆”等的调整。所以,这里的抗震设防烈度不是本地区基本地震烈度,而应是调整以后的抗震设防烈度。

确定抗震措施时(内力调整)甲乙建筑的设防烈度提高一级,那么《高规》6.2.3(1)中条件“一级框架结构和9度时的框架”、7.2.6中“9度一级剪力墙”《抗规》6.2.2中“9度的一级框架”中的“9度”针对甲乙建筑是否是调整设防烈度之后的数值?
个人认为:根据抗震设防标准,甲类、乙类建筑应按提高一度的要求加强抗震措施。抗震措施是指,除地震作用计算以外的要求,包括抗震构造措施。《高规》6.2属于抗震措施的范畴,即对建筑地震效应的“强剪弱弯”、“强柱弱梁”、“强节弱杆”等的调整。所以,这里的抗震设防烈度不是本地区基本地震烈度,而应是调整以后的抗震设防烈度。
不知道以上理解是否正确?

免费打赏
healthy87
2014年07月11日 14:49:13
2楼
我是这么理解的 希望大家来探讨一下
回复
magiclaowang
2014年07月11日 15:51:42
3楼
个人认为这里的“9度”是指抗震设防烈度,不是抗震设防标准
回复
xierongkai123
2014年07月11日 17:02:53
4楼
magiclaowang 发表于 2014-7-11 15:51 个人认为这里的“9度”是指抗震设防烈度,不是抗震设防标准啥叫抗震设防标准。。。
回复
gourmetszy
2014年07月11日 18:57:36
5楼
我也认为是调整后的
回复
a286640788
2014年07月11日 19:20:20
6楼
你的举例是抗震计算啊 为什么还要提高一度?我理解的不用提高
回复
无崖子与齐御风
2014年07月11日 19:22:17
7楼
过程没看,但是你的结论是对的
回复
xierongkai123
2014年07月11日 21:27:48
8楼
a286640788 发表于 2014-7-11 19:20 你的举例是抗震计算啊 为什么还要提高一度?我理解的不用提高我举例的是内力调整,强柱弱梁的调整,属于抗震措施。所以我这样认为。
回复
magiclaowang
2014年07月12日 06:03:21
9楼
xierongkai123 发表于 2014-7-11 17:02 啥叫抗震设防标准。。。抗规里面的烈度有时指的是本地的抗震设防烈度,就是按附录A划分强制划分的;有时是指按抗震设防标准,和建筑物的抗震设防类别有关,个人认为这里的“9度”就是本地抗震设防烈度为9度的意思,就是附录A划分的9度区。
回复
shuofeng2718
2014年07月14日 14:40:03
10楼
我认为是调整后的,因为这样才能体现出抗震设防类别的差异,也就是说8度区的乙类跟九度区的丙类,在结构抗震措施上是相当的。
回复
fxxpleasure
2014年07月14日 17:19:52
11楼
甲乙类建筑提高一度,非提高一级。提高以后为9度或一级时用你列举的条目。你的理解是对的。
回复