假设该系统为两进线单母联,且电力变压器的容量为1250kVA,阻抗电压为6%。请告诉我应当如何选择进线断路器的保护参数?如何选择主母线?如何决定无功补偿电容器的容量?
假设该系统为两进线单母联,且电力变压器的容量为1250kVA,阻抗电压为6%。请告诉我应当如何选择进线断路器的保护参数?如何选择主母线?如何决定无功补偿电容器的容量?
12楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 10:48 22KA是怎么计算的?偶计算公式摆在前面,是额定电流/阻抗电压%我用软件算的
回复
13楼
qwe8718876 发表于 2014-7-18 15:02 我用软件算的用软件也要考虑公式对与错吧?
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 15:50 用软件也要考虑公式对与错吧?远端并了一台发电机 我没看到
回复
15楼
学习了,谢谢分享
回复
16楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 10:14 经验数据,在低压母线上,铜排就按1A/平方算特方便!再请教一下,在设计是,选好了额定电流,开断电流后,要不要进行动稳定性和热稳定性校验
回复
17楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-19 09:00 再请教一下,在设计是,选好了额定电流,开断电流后,要不要进行动稳定性和热稳定性校验设计时肯定需要核算的,查母线的支持绝缘子强度与母排在短路时的电动力。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 10:14 经验数据,在低压母线上,铜排就按1A/平方算特方便!学习了,谢谢师傅。哈哈。不错撒。
回复