假设该系统为两进线单母联,且电力变压器的容量为1250kVA,阻抗电压为6%。请告诉我应当如何选择进线断路器的保护参数?如何选择主母线?如何决定无功补偿电容器的容量?

假设该系统为两进线单母联,且电力变压器的容量为1250kVA,阻抗电压为6%。请告诉我应当如何选择进线断路器的保护参数?如何选择主母线?如何决定无功补偿电容器的容量?
免费打赏
zfh978
2014年07月11日 11:08:30
2楼
手册和厂家样本上都有,也可以自己算
回复
lingxuct
2014年07月11日 11:15:54
3楼
二台1250KVA变压器,低压单母分段?

低压母线最大短路电流Id=S/(1.732U*Uk%)=1250/(1.732*0.4*6%)=30KA

低压侧进线和母联都选框架式2000A断路器,极限分断能力大于30KA,铜排横截面不小于2000平方(二条10X100)。
回复
一指慢
2014年07月13日 21:29:47
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-11 11:15 二台1250KVA变压器,低压单母分段?低压母线最大短路电流Id=S/(1.732U*Uk%)=1250/(1.732*0.4*6%)=30KA …简明扼要,一目了然!授人以渔!
回复
weibo_1401697551842
2014年07月18日 08:52:02
5楼
ccc___ 发表于 2014-7-11 11:15 二台1250KVA变压器,低压单母分段?低压母线最大短路电流Id=S/(1.732U*Uk%)=1250/(1.732*0.4*6%)=30KA …请教一个问题,铜排横截面不小于2000平方,2000这是怎么得到的?
回复
lingxuct
2014年07月18日 10:14:38
6楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-18 08:52 请教一个问题,铜排横截面不小于2000平方,2000这是怎么得到的?经验数据,在低压母线上,铜排就按1A/平方算特方便!
回复
qwe8718876
2014年07月18日 10:41:48
7楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 10:14 经验数据,在低压母线上,铜排就按1A/平方算特方便!区管我想问问计算短路电流这个算法行不? 我算下来是22KA
回复
lingxuct
2014年07月18日 10:48:08
8楼
qwe8718876 发表于 2014-7-18 10:41 区管我想问问计算短路电流这个算法行不? 我算下来是22KA22KA是怎么计算的?偶计算公式摆在前面,是额定电流/阻抗电压%
回复
qq_1405390263260
2014年07月18日 14:30:30
9楼
ccc___ 发表于 2014-7-11 11:15 二台1250KVA变压器,低压单母分段?低压母线最大短路电流Id=S/(1.732U*Uk%)=1250/(1.732*0.4*6%)=30KA …极限分断能力大于30KA 算了有什么用??
回复
lingxuct
2014年07月18日 14:39:31
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-18 14:41 编辑 电气小马达 发表于 2014-7-18 14:30 极限分断能力大于30KA 算了有什么用??低压配电柜里装的断路器必须达到这个数据,否则出线短路时,出线断路器会因分断能力小了而炸毁的!如果低压柜内出线断路器炸开来有什么后果? 低压母线发生弧光短路,炸掉整台开关柜!!!
回复
qq_1405390263260
2014年07月18日 14:56:26
11楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 14:39 低压配电柜里装的断路器必须达到这个数据,否则出线短路时,出线断路器会因分断能力小了而炸毁的! …您说的极限分段能力是ICU吧可是我们在选断路器的时候都是直接选IN ICU是远远超过算出的