现在的建筑物,基本上都安装有空调,能够解决室内环境的温度问题,但是却不注重新风系统的安装。新风系统能为室内环境注入新鲜空气,保证室内的空气良好。水环热泵呢过空调系统中做好新风系统的设计,对于空调的使用具有非常大的使用价值。 水环热泵空调新风-新风量 目前,我国空调设计中对于新风量的确定原则仍使用现行规范、设计手册中规定(或推荐)的原则。因此,在设计中应根据建筑类型从暖通空调设计标准、设计手册推荐的最小新风量中选取。
水环热泵空调新风-新风量
目前,我国空调设计中对于新风量的确定原则仍使用现行规范、设计手册中规定(或推荐)的原则。因此,在设计中应根据建筑类型从暖通空调设计标准、设计手册推荐的最小新风量中选取。
1、确定新风原则
①满足卫生要求
为了保证人们的身体健康,必须向空调房间送入足够的新风。一般是以稀释室内产生的CO2,使室内CO2浓度不超过1L/m2为基准。由此确定常态下每人新风量为30m3/h。
②补充局部的排风量
当空调房间内有局部排风装置时,为了不使房间产生负压,在系统中必须有相应的新风量来补充排风量。对于民用建筑,主要提供厕所、厨房、休息室等所需的排风量。
③保证空调房间内的正压要求
为防止室外空气无组织进入,影响室内空调参数,需要在空调房间内保持正压(室外空气压力大于房间周围的空气压力)。即用增加一部分新风量(或排风系统少排放部分的新风)的办法,使室内空气压力高于外界压力,然后在让这部分新风从空调房间门窗缝隙等不严密处等渗透出去。这部分渗透空气量的大小由房间的正压、窗户结构形成的缝隙状况(缝隙的面积和阻力系数)所决定。在一般情况下,空调房间正压可取5~10Pa,过大的正压不仅没必要,而且有坏处。
2、国内现行规范、设计手册中有关新风量的推荐值
在空调新风量的设计中,参考国内现行规范、设计手册中有关新风量的推荐值选取新风量时,需要注意以下几点:
①国内现行的设计标准和设计手册中有关新风量的推荐值,均没有考虑建筑污染的稀释新风量,因此,国内现行规范和设计手册中推荐的新风量仅适用于低污染的建筑。
②世界各国对世界空气品质的研究进展,也就是说,要注意世界各国标准中提出来的确定空调系统新风量的新方法和推荐值。
水环热泵空调新风-设计要点
在水环热泵空调的新风设计中,应注意以下几点:
1、夏季处理的新风湿度不应超过60%,因为潮湿的空气在送风管内会滋生细菌。
2、冬季处理后的新风温度不低于10℃,否则,机组可能会因低温保护而停机。因此,寒冷地区对室外新风要进行预热,预热可以采用水环路上的热泵机组、燃气机组等。
3、新风机与新风阀之间要连锁。当建筑物不需要空调时,关闭新风机与新风阀门。
4、在可能的情况下,尽量考虑在送、排风之间设置热回收装置。
当室外新风送至天棚内时,室外新风应尽可能引到靠近热泵机组的地方,新风量与热泵机组所服务区域的新风要求相对应。
上述就是对水环热泵中央空调新风设计的相关介绍。在水环热泵中央空调系统的设计中做好新风系统的设计,能有效的解决空调房间内的新鲜气体不足的问题,保障了室内良好的空气品质,也创造了健康而舒适的建筑环境。