本帖最后由 jishiman 于 2014-7-10 21:05 编辑 如图片所示的一个厂房,柱子为混凝土,屋面用实腹简支钢梁。由于在外围设置了混凝土梁,并且在吊车梁处也设了纵向混凝土梁,整个结构是否应该是一个框架? 经计算,位移,周期都满足框架结构要求。那柱间支撑应该也没有必要了吧? 但屋面是否得设置水平支撑系统啊?初步觉得没必要,望大家指点一下!感激不尽!
本帖最后由 jishiman 于 2014-7-10 21:05 编辑
如图片所示的一个厂房,柱子为混凝土,屋面用实腹简支钢梁。由于在外围设置了混凝土梁,并且在吊车梁处也设了纵向混凝土梁,整个结构是否应该是一个框架?
经计算,位移,周期都满足框架结构要求。那柱间支撑应该也没有必要了吧?
但屋面是否得设置水平支撑系统啊?初步觉得没必要,望大家指点一下!感激不尽!
12楼
不用也行看料大小跨度大小高度都有关系
回复
13楼
混凝土纵向梁与柱 需要刚接,抗风柱那个紫色支撑太少。紫色支撑无法形成稳定结构把抗风柱荷载有效传递给框架柱。
回复
14楼
lsword 发表于 2014-7-21 12:14 混凝土纵向梁与柱 需要刚接,抗风柱那个紫色支撑太少。紫色支撑无法形成稳定结构把抗风柱荷载有效传递给框架 …混凝土梁柱是整浇,刚接应该有保证;抗风柱想通过一根钢管支撑把荷载导到纵向框架,长细比控制在120,打算钢管支撑和混凝土柱整浇(类似型钢混凝土的那种连接),目前PKPM计算上是可以通过的,应该不会失稳呀。。
回复
15楼
必须设水平支撑。否则整体刚度保证不了!
回复
16楼
必须设水平支撑
回复
17楼
中间和两端有纵向框架梁抗侧,计算满足的话说必须加的人有啥依据?
回复