9米高的厂房,按框架结构建模,风荷载不起控制作用,但位移比超过了1.4,审图会提强条吗?-------------------------------------------------------------------------------------- === 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
9米高的厂房,按框架结构建模,风荷载不起控制作用,但位移比超过了1.4,审图会提强条吗?
--------------------------------------------------------------------------------------
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 530 2.68 2.37 1.13 3200.
530 0.84 0.55 1.53 1/3808. 51.7% 1.00
2 558 2.28 1.98 1.15 3200.
558 0.83 0.56 1.49 1/3850. 16.3% 1.00
2 1 210 1.64 1.63 1.00 1800.
231 0.45 0.45 1.00 1/4007. 4.7% 1.19
2 234 1.25 1.25 1.00 1800.
234 0.35 0.34 1.00 1/5209. 5.2% 0.90
1 1 69 1.19 1.19 1.00 5000.
69 1.19 1.19 1.00 1/4213. 99.9% 0.97
2 93 0.91 0.91 1.00 5000.
93 0.91 0.91 1.00 1/5507. 99.9% 0.85
X方向最大层间位移角: 1/3808.(第 3层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.15(第 3层第 2塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.53(第 3层第 1塔)
--------------------------------------------------------------------------------------