9米高的厂房,位移比超过1.5,如何解决啊?
jishiman
jishiman Lv.8
2014年07月09日 18:12:34
只看楼主

9米高的厂房,按框架结构建模,风荷载不起控制作用,但位移比超过了1.4,审图会提强条吗?-------------------------------------------------------------------------------------- === 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h


9米高的厂房,按框架结构建模,风荷载不起控制作用,但位移比超过了1.4,审图会提强条吗?
--------------------------------------------------------------------------------------
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 530 2.68 2.37 1.13 3200.
530 0.84 0.55 1.53 1/3808. 51.7% 1.00
2 558 2.28 1.98 1.15 3200.
558 0.83 0.56 1.49 1/3850. 16.3% 1.00
2 1 210 1.64 1.63 1.00 1800.
231 0.45 0.45 1.00 1/4007. 4.7% 1.19
2 234 1.25 1.25 1.00 1800.
234 0.35 0.34 1.00 1/5209. 5.2% 0.90
1 1 69 1.19 1.19 1.00 5000.
69 1.19 1.19 1.00 1/4213. 99.9% 0.97
2 93 0.91 0.91 1.00 5000.
93 0.91 0.91 1.00 1/5507. 99.9% 0.85

X方向最大层间位移角: 1/3808.(第 3层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.15(第 3层第 2塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.53(第 3层第 1塔)
--------------------------------------------------------------------------------------
免费打赏
phoenix_sonic
2014年07月10日 09:15:57
2楼
个人觉得没问题。。。

高规P12页有行小字注释提到,当位移角不大于规范3.7.3规定的限制的40%,位移比可以适当的放松,但不应大于1.6。。。
回复
mcshannon
2014年07月10日 09:24:01
3楼
这个没问题,当位移角很小的时候,小于规范要求的1/3时可以适当放大位移比的规定,但不应大于1.6。另外这个位移比的规定是在高规里面的,抗规里面只规定了位移角,因此这个框架厂房可以不考虑位移比的情况,严格控制好位移角就可以了。我之前做了一个框架的锅炉房也和你的情况类似,位移角非常小,但是位移比到了1.56,后来把不规则的几个平面设了一道抗震缝,位移比一下子就好起来了,后来审图中心的人说其实这个一层的框架结构只看位移角就可以,位移比不用刻意限制。
回复
小徐001
2014年07月10日 09:34:27
4楼
这个应该没问题吧
回复
2014年07月10日 09:47:26
5楼
mcshannon 发表于 2014-7-10 09:24 这个没问题,当位移角很小的时候,小于规范要求的1/3时可以适当放大位移比的规定,但不应大于1.6。另外这个 …嗯,有道理!不是高层,图审应该不能拿高规来控。谢谢:handshake
回复
2014年07月10日 11:40:05
6楼
这个好像是抗规的~~~不超1.6没问题~~
回复
cherrypie
2015年12月24日 08:39:58
7楼
我也遇到这种情况,一个8米高的单层钢筋混凝土柱厂房,无吊车,屋面采用钢结构,我是按照框架结构来建模的,模型一共建了3层,可实际建筑为1层,那么计算出的位移比还要控制吗?
回复
结构工人
2015年12月24日 09:10:24
8楼
跑堂,跑堂跑堂跑堂跑堂跑堂跑堂