作为设计代表来到现场,很多施工上的问题不是很懂,向大家请教个问题。对于框架梁底部的纵向钢筋在支座处是否贯通呢?个人理解,对于梁端下部纵筋在可以贯通的情况下尽量贯通,避免在柱内有过多的钢筋,导致钢筋过密无法绑扎,而且从受力的角度讲也没有问题。但是,现场的一个一个监理提出异议,他说以他的经验为准,一般为上铁钢筋能贯通尽量贯通,下铁钢筋必须断开,分别伸过去留有锚固长度。回去后我查阅11g101图集,确实是这样表示的。请教各位大神,谁说的更有道理呢?
作为设计代表来到现场,很多施工上的问题不是很懂,向大家请教个问题。
对于框架梁底部的纵向钢筋在支座处是否贯通呢?
个人理解,对于梁端下部纵筋在可以贯通的情况下尽量贯通,避免在柱内有过多的钢筋,导致钢筋过密无法绑扎,而且从受力的角度讲也没有问题。
但是,
现场的一个一个监理提出异议,他说以他的经验为准,一般为上铁钢筋能贯通尽量贯通,下铁钢筋必须断开,分别伸过去留有锚固长度。
回去后我查阅11g101图集,确实是这样表示的。请教各位大神,谁说的更有道理呢?
2楼
几个概念确定下,首先11G图集是按照规范确定的。其次钢筋再长也不会出现大于12m的长度,肯定会出现搭接
1首先断开或不断开都可以,单搭接位置及搭接长度有所不同。属于构造规定
2对于连续梁支座剪力最大 弯矩最大,宜选在支座内断筋的意义就是加强支座抵抗弯矩能力及剪力。
3对于简支梁 或次梁 因不考虑抗震 允许出现裂缝,受力为简支梁,固不允许在跨中断筋
回复
3楼
有条件的话,宜尽量贯通。
回复
4楼
贯通为好,,
回复
5楼
顶一下 再一下
回复
6楼
无间道 发表于 2014-7-9 09:51 有条件的话,宜尽量贯通。谢谢教授前来指点迷津。
回复
7楼
一望无际 发表于 2014-7-8 22:52 几个概念确定下,首先11G图集是按照规范确定的。其次钢筋再长也不会出现大于12m的长度,肯定会出现搭接1首 …多谢指教,你说的几条我慢慢消化,不懂得还得向你多请教
回复
8楼
贯通固然好,施工会很痛苦。
回复
9楼
101图集的原则就是钢筋能通则通
回复
10楼
能贯通最好,可以减少梁柱交接核心区钢筋的数量,对结构有利而无害。
回复
11楼
这是监理没有认真学习图集造成的,图集表达的意思应该是底部钢筋总长度不够长时需锚固时在支座内的锚固要求,当跨度比较小时能贯通肯定是没有任何问题的,也可以减小钢筋数量,提高混凝土浇筑质量。你可以让监理看11G101-1第81页中“中间层中间节点梁下部筋在节点外搭接”节点就很清楚了。
回复