挑梁下砌体局部抗压计算问题
lcgspring71
lcgspring71 Lv.14
2014年07月08日 15:48:21
只看楼主

在计算挑梁的倾覆荷载设计值R时是取到倾覆点处还是取到墙边呢

在计算挑梁的倾覆荷载设计值R时是取到倾覆点处还是取到墙边呢
免费打赏
winifred1900
2014年07月08日 22:52:50
2楼
应该是倾覆点。
回复
qinghuazhu123
2014年07月28日 02:01:04
3楼
我认为,取到哪里都没有关系,。假如一个梁,外挑长度为L,倾覆点距墙边缘为x。受均布荷载为q。我以前做施岚青的题,我认为R=q*(L+x)。其实看了真题才知道。不是这个样子。R=qL。所以,无论你取到哪里,对于R是没有影响的。但是对于弯矩就有影响了。个人愚见。
回复
wang4535187
2014年07月28日 08:24:40
4楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开