可否用R404a代换原设备中的R407c
sdpjn
sdpjn Lv.2
2007年10月08日 10:27:32
来自于制冷技术
只看楼主

一台进口十匹冷水机组,制冷剂R407已经全部泄漏。手头只有R404c,准备代换R407,可以吗?会出现什么问题?原低压3bar,高压22bar.

一台进口十匹冷水机组,制冷剂R407已经全部泄漏。手头只有R404c,准备代换R407,可以吗?会出现什么问题?原低压3bar,高压22bar.
免费打赏
feichen19820507
2007年10月08日 13:48:28
2楼
只听说过404a,成本应该是一样的吧,如果要替换,从安全性上讲,先确认一下143a和32对橡胶,油,电机绕组的影响,以及油的实际组分.
回复
yalechang0
2007年10月08日 14:37:29
3楼
先确认系统中没有残留R407C,根据你的高低压,最好用R22,R404a有点偏高
回复
sdpjn
2007年10月08日 14:53:32
4楼
多谢!已经捡漏抽空,真空没问题。压缩机上标注制冷剂R134a.r507.r404.r407,冷冻油型号未注明。若用r404压力应调整到多少合适?冷冻油应该没问题吧?
回复
yalechang0
2007年10月08日 15:00:18
5楼
压力是根据你需要的温度来调整的
回复
sdpjn
2007年10月09日 12:59:15
6楼
如果用R22代换R407,原压缩机中的冷冻油是否也应该换掉,并且清洗管路?
回复