关于2013年案例下午21题,海拔2300米,110kV配电装置A值的修正的探讨
yaoyuan7654241
2014年07月08日 09:39:34
只看楼主

2013年案例下午21题,海拔2300米,110kV配电装置A值的修正,多数人选C,修正值按K=1+(2300-1000)÷100×1%=1.13计算,依据有两条:GB50053表4.2.1的注;《配电手册》P84,表3.2注2。但是,GB50053是10kV及以下变电所规范,《配电手册》为35kV及以下变电所,题中要求110kV配电装置的安全距离,引用这两个依据是否合适?另据GB50060-2008,表5.1.1注,A值需要修正,但是没说怎么修正,在第3.0.7条的条文说明里引用GB311.1-1997第3.4,“每升高100米,绝缘强度下降1%,修正值Ka=1÷(1.1-H×10-4)”,按照这样算出来Ka=1.149,这样就该选D。

2013年案例下午21题,海拔2300米,110kV配电装置A值的修正,多数人选C,修正值按K=1+(2300-1000)÷100×1%=1.13计算,依据有两条:GB50053表4.2.1的注;《配电手册》P84,表3.2注2。但是,GB50053是10kV及以下变电所规范,《配电手册》为35kV及以下变电所,题中要求110kV配电装置的安全距离,引用这两个依据是否合适?另据GB50060-2008,表5.1.1注,A值需要修正,但是没说怎么修正,在第3.0.7条的条文说明里引用GB311.1-1997第3.4,“每升高100米,绝缘强度下降1%,修正值Ka=1÷(1.1-H×10-4)”,按照这样算出来Ka=1.149,这样就该选D。
以上C和D哪个正确?
我觉得GB50053或者《配电手册》的注的来源应该是GB311.1-1997第3.4条
但是最新版的GB311.1-2012该条文已经删除,要是再考,怎么做?
blaine2154
2014年07月08日 11:09:54
2楼
用电力一次的作依据就行了
回复
yaoyuan7654241
2014年07月08日 11:28:37
3楼
blaine2154 发表于 2014-7-8 11:09 用电力一次的作依据就行了电力一次是图,更不好选了。
回复
hyh7198
2014年07月08日 11:55:13
4楼
参照GB50053的修正方式,应按海拔每升高100米,绝缘强度降低1%,A值相应增加1%。条文说明中海拔修正系数是用来修正试验电压的。
回复
yaoyuan7654241
2014年07月08日 14:44:12
5楼
hyh7198 发表于 2014-7-8 11:55 参照GB50053的修正方式,应按海拔每升高100米,绝缘强度降低1%,A值相应增加1%。条文说明中海拔修正系数是用 …谢谢回复,我有两点疑问:1、GB50053是10kV及以下变电所设计规范,110kV的能否参照?2、海拔每升高100米,绝缘强度降低1%的说法来源于GB311.1-1997第3.4条,最新的GB311.1-2012已将此条文删除,还能否用这种算法?
回复
jk_00
2014年07月08日 20:18:26
6楼
是个问题,不好弄。继续!
回复
toosic
2014年07月09日 15:32:18
7楼
确实不好弄
回复
怂糖糖
2014年07月09日 15:39:56
8楼
DL/T5222-2005第6.0.8条有这个公式
回复
hyh7198
2014年07月09日 16:27:52
9楼
规范给留了个尾巴,只说需要修正,却没说怎么修正。条文说明引用的是旧版GB311,新版是13年5月1日执行的,今年再遇到这种题真成问题了。GB311-2012附录B中有对海拔的修正,适用于对空气间隙的修正,不知是否适用这类问题,期待权威解答。
回复
yhz862008
2014年07月09日 21:23:13
10楼
我也很纠结,GB311.1这边规范是用GB311.1-1997吗?
回复
yhz862008
2014年07月09日 21:38:58
11楼
在第3.0.7条的条文说明里引用GB311.1-1997第3.4,“海拔高于1000米时,每升高100米,绝缘强度下降1%......,海拔不高于1000米时...修正值Ka=1÷(1.1-H×10-4)”,注意Ka是用在低于1000米时的
回复

相关推荐

APP内打开